登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

GD-C4-6560/2_普通法兰连接的矩形金属风管及配件加工制作质量检验记录(续二)

来自广东省建筑工程统一用表2017(综合版),点击进入

普通法兰连接的矩形金属风管及配件加工制作
质量检验记录(续二)
GD-C4-6560/2
检验项目(含检验方法摘要)标准(或设
计)要求值
(含理论计
算值)
被检管段编号及其实测值(用数据表达)或观感质量定性评价
(用“√”或“×”表达)
外观质量:铆接牢固,无脱铆、漏铆;翻边
平整,紧贴法兰且宽度一致;咬缝与四角处
无开裂、孔洞;铆钉采用与风管材质相同或
不产生电化腐蚀的材料





金属板材、型材的材质、几何尺寸和涂镀层
等符合相关技术标准的要求;表面无明显的
外观质量缺陷
平面度最大偏差值(mm)用2m长
板尺及塞尺测量风管外表面与
尺之间凹凸的最大间隙
≤10
风管板材拼接的咬口缝(或铆接缝)错开,无
十字型拼接的咬口连接(或铆接)缝
风管与配件的咬口缝紧密、宽度一致;折角
平直,圆弧均匀;两端面平行;风管无明显
扭曲与翘角,表面平整
焊接风管的焊缝平整,无裂缝、凸瘤、穿透
的夹渣、气孔及其他外观焊接缺陷;焊接后
板材、型材无明显变形;焊渣及飞溅物已
清除干净
彩色涂层钢板的涂塑层设在风管内侧;加工
时避免损坏涂塑层(损坏部分应作修补)
风管
密封
工艺
原则
风管的密封以板材连接的密封为主,可采
用密封胶嵌缝或其他方法密封。密封胶
性能应符合使用的环境保护、卫生健康
及消防的耐火、耐温等要求;密封面宜
设在风管的正压侧









下列情况之一的风管应采取加固措施:
端口长边的边长大于630mm的非保温风管
端口长边的边长大于800mm的保温风管
管段长度大于1250mm的风管
单边平面面积大于1.2㎡的低压风管
单边平面面积大于1.0㎡的中、高压风管
风管加固形式:轧(压)加强筋(楞筋)/
立筋/内(外)角钢/平放扁钢/
放扁钢/直角形筋/Z形筋 /管内
槽形支撑/外框槽形/管内螺杆支撑/
管内螺钉套筒支撑/其他加固形式
风管的法兰强度低于规定强度时,可采用外
加固框和风管内支撑进行加固;加固件与
风管连接法兰一端的距离不应大于250mm
外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度,
且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固;
外加固框的四角处应连为一体
外加固框与风管连接的螺栓(钉)或铆接点的
最大间距不应大于220mm
风管内支撑加固的排列应整齐、间距均匀对
称,应在支撑件两端的风管受压力面处设置
专用垫圈;采用管套内支撑时,长度应与风
管边长相等
[风管加固(续)/弯管、三通等风管配件特有检验项目专页]

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理