登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

GD-C4-6564/4_玻璃钢风管及配件加工制作质量检验记录(续四)

来自广东省建筑工程统一用表2017(安装版),点击进入

玻璃钢风管及配件加工制作质量检验记录(续四)
GD-C4-6564/4
检验项目(含检验方法摘要)标准(或设
计)要求值
(含理论计
算值)
被检管段编号及其实测值(用数据表达)或观感质量定性评
价(用“√”或“×”表达)












组合型风管采用角形金属型材加固四角
时,其连接紧固件的间距应≤200mm。
法兰与管件连接紧固点的间距应≤120
mm
风管与配件的成形规整;折角平直,圆弧
均匀,直管两端面平行;两端面及风管四
周表面平整,无明显凹穴、扭曲、弯折、
翘角等变形及裂纹、破损等外观质量缺陷
有机玻璃钢风管内表面应平整光滑,外表
面应整齐美观;管壁和法兰厚度均匀,边
缘无毛刺(飞边),无气泡及分层等缺陷
无机玻璃钢风管表面应光洁,无明显泛霜
及分层等缺陷。矩形风管管体的缺棱:不
得多于2处,且≤10×10(mm)
风管外表面的平面度最大偏差
值[(mm),用2m长板尺及塞尺
测量风管外表面与尺之间凹凸
的最大间隙]
≤3(B≤300时)
≤5(300<B≤2000时)
PVC连接件应符合难燃B₁级,其壁厚应符合设计或相关技术文件规定






玻璃钢风管的加固材料,应采用本体材料
或与本体防腐性能相同的材料;加固后,
加固件与风管本体连成一整体
加固形式:
管内支撑/外加固框/其他:
有机玻璃钢矩形风管的外长边长>900mm,
且管段长度>1250mm时,应作加固;加固
筋的分布应均匀、整齐






风管制作完成后的加固,其内支撑横向
加固点数及外加固框、内支撑加固点纵
向间距应按JGJ 141—2004行标的规定;
并采用与风管本体相同的胶凝材料封堵
(密封)
组合型风管的内支撑加固点数及外加固
框、内支撑加固点纵向间距应按相关技
术标准、工艺规程的规定