登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

GD-C4-6565/2_硬聚氯乙烯塑料风管及配件加工制作质量检验记录(续二)

来自广东省建筑工程统一用表2017(综合版),点击进入

硬聚氯乙烯塑料风管及配件加工制作质量检验记录(续二)
GD-C4-6565/2
检验项目(含检验方法摘要)标准(或设
计)要求值
(含理论计
算值)
被检管段编号及其实测值(用数据表达)或观感质量定性评价
(用“√”或“×”表达)











︵端



板厚(mm,距两端管口约20mm处测量4次的算术平均值)
外长边的边长B或外径D(mm)B:
D:
矩形风管外长边长B允许偏差
(mm)
B≤300时+0
-1
300<B≤500
500<B≤800+0

-2
800<B≤1250
1250<B≤2000
圆形风管外径D允许偏差
(mm)
D≤300+0
-1
300<D≤600
630<B≤1000+0
-2
1000<B≤2000
矩形风
管前、
后端口
两对角
线长度
及其差

(mm)


对角线a:C1a
对角线b:C1b
ΔC1=|C1a-C1b|
≤3(B≤300时)
≤4(300<B≤2000时)


对角线a:C2a
对角线b:C2b
ΔC2=|C2a-C2b|
≤3(B≤300时)
≤4(300<B≤2000时)









法兰宽度(mm)
法兰厚度(mm)
螺栓孔径(mm)
螺栓孔数(个)
螺栓孔间距(mm)≤120
相同规格法兰的螺栓孔排列均匀一致;
孔径、孔距偏差符合要求,具有互换性
法兰应作防腐处理,矩形风管法兰四角
部位应设螺栓孔,法兰端面应垂直于风
管轴线
B或D>500mm的风管与法兰的连接处,应设贴角支撑加强板;加强板的设置应均匀、合理,其间距≤450mm
圆形风
管法兰
任意正
交两直
径之差
(mm)
D≤300前端口≤3
后端口
300<D≤2000时前端口≤5
后端口

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理