GD-C4-6511/1_柴油发电机组运行试验前静态测试记录(续)

来自广东省建筑工程统一用表2017(土建版),点击进入

柴油发电机组运行试验前静态测试记录(续)
GD-C4-6511/1
发电机定子电路测试项目及实测计算参数(指标)
绝缘电阻(MΩ)(400V机组应大于0.5MΩ,高压机组应大于1
MΩ/kV)
吸收比
(计算值)
(沥青及云母
绝缘应大于
1.3,环氧粉
绝缘应大于
1.6)
各相绕组直流电阻(在常温下,绕组表温与环境空气温差
在±3℃内测量;互差值不应大于最小值的2%,与出厂
值的比差不应大于2%)
以1.6Un+800(V)
作交流工频耐压
试验1min的试验
结果:(Un—机组
额定输出电压)
A相(RA)B相(RB)C相(RC)互差(计
算值,%)
与出厂值的比差(计算值,%)
(Ω)(Ω)(Ω)
有 /
判定:判定:最大互
差值:
Ω,最小值:Ω判定:判定:闪络击穿
1kV以上发电机定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量:
试验电压为发电机额定电压的3倍,即:3Un=V(Un-发电机额定输出电压)。试验电压按每级50%
定电压分阶段升高,每阶段停留1min,记录各阶段各相泄漏电流值如下:
(泄漏电流应符合:1.各相泄漏电流之差不大于最小值的100%;当最大泄漏电流不大于20μA时,各相间差值可不
考虑。 2.泄漏电流不应随时间延长而增大。 3.泄漏电流不应随电压不成比例显著增大。)
试验电压
(V)
实测各相泄漏电流(μA)各相泄漏电流比较阶段
判定
A相(IAB相(IBC相(IC最小值最大差值
(μA)
最大差值为最小值
的百分比(%)
50%Un
100%Un
150%Un
200%Un
250%Un
300%Un
综合判定结论/备注:
发电机转子电路测试项目及实测计算参数(指标)
绝缘电阻(MΩ)(用1000V兆欧表测量,应大于0.5MΩ)绕组直流电阻(在常温下,绕组表温与
环境空气温差在±3℃内测量;与出
厂值的比差不应大于2%)
用2500V兆欧表测试绝缘电阻替代交流工频耐压
试验(1min)的试验结果(MΩ,有否闪络击穿)
阻值(Ω)与出厂值的比差
(计算值,%)
MΩ,有/  无闪络击穿
判定:判定:
发电机励磁电路测试项目及实测参数(指标)
退出励磁电路电子器件后,测试励磁电路
的线路设备的绝缘电阻(MΩ,应大于0.5MΩ)
退出励磁电路电子器件后,进行交流工频耐压试验
(试验电压1000V,1min)的结果:(有否闪络击穿)
判定:有/无闪络击穿
发电机其他测试项目及实测参数(指标)
绝缘轴承的绝
缘电阻(MΩ)
(用1000V兆欧表测量,应大于0.5MΩ)
埋入式检温计的绝缘电阻(MΩ)
(用250V兆欧表测量应不短路),且
校验检温计精度应符合出厂规定
灭磁电阻测试
自同步电阻器的
直流电阻(Ω)
直流电阻值与铭牌的互差
(计算值,%;应不大于±10%)
MΩ,精度符合/不符合
判定:判定:判定:
其他测试记录、测试计算等说明及备注:

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理