登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

GD-C4-6562/4_圆形(或椭圆形等其他不规则形)金属风管及配件加工制作质量检验记录(续四)

来自广东省建筑工程统一用表2017(安装版),点击进入

圆形(或扁圆形等其他不规则形)金属风管及
配件加工制作质量检验记录(续四)
GD-C4-6562/4
检验项目(含检验方法摘要)标准(或
设计)要
求值(含
理论计算
值)
被检管段编号及其实测值(用数据表达)或观感质量定性评价
(用“√”或“×”表达)
风管
密封
工艺
原则
风管的密封以板材连接的密封为主,可
采用密封胶嵌缝或其他方法密封。密
封胶性能应符合使用的环境保护、卫
生健康及消防的耐火、耐温等要求;
密封面宜设在风管的正压侧









下列情况之一的风管应采取加固措施:
端口直径≥800mm,且其管段长度>
1250mm的圆形(不含螺旋卷制)风管

端口直径≥800mm,且其总表面积>4㎡
的圆形(不含螺旋卷制)风管
端口长轴>630mm的非保温椭圆形风管
端口长轴>800mm的保温椭圆形风管
风管加固形式:轧(压)加强筋(楞筋)/
立筋/内(外)角钢/平放扁钢 /
立放扁钢/直角形筋/Z形筋 /
管内槽形支撑/外框槽形/管内螺
杆支撑/管内螺钉套筒支撑/其他加
固形式:
薄板法兰风管宜轧(压)制加强筋(楞筋),
筋的凸出部分应位于风管外表面,排列间
隔均匀;板面不应有明显的变形
风管的法兰强度低于规定强度
时,可采用外加固框和风管内支
撑进行加固;加固件距风管连
接法兰一端的距离 (mm)
≤250
外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度,
且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固;
外加固框的四角处应连为一体
外加固框与风管连接的螺栓
(钉)或铆接点的最大间距(mm)
≤220
风管内支撑加固的排列应整齐、间距均匀
对称,应在支撑件两端的风管受压力面处
设置专用垫圈;采用管套内支撑时,长度
应与风管内径(或其他相关内尺寸)相等

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理