不间断电源(UPS)/应急电源(EPS)机组运行试验记录(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C4-6418/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组在不同负载工况下连续运行试验实测参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载工况 | 空载 | 25%负载 | 50%负载 | 75%负载 | 100%负载 | 技术 标准 或设 计 (产品)技术 文件 要求 | 单项 试验 结果 判定 (符合/ 不符合) 要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接各类试验负载的 名称/相数(单相负载 填供电相别)/功率(kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行时间 (时:分至时:分) | 至 | 至 | 至 | 至 | 至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(共 | h) | (共 | h) | (共 | h) | (共 | h) | (共 | h) | (共 | h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 电流 (A) | L1(A相) | IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2(B相) | IB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3(C相) | IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N零(中)线 | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 线电压和相电压有 效值 (V) | 线电压 | UAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线电压 | UBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线电压 | UAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相电压 | UAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相电压 | UBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相电压 | UCN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各相输出 功率(kw) | A相P | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B相P | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C相P | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相总输出有功功率Ps(kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电源频率f(Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机旁噪声[dB(A)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS和EPS机组: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入、输出各极保护系统的动作和输出的电压稳定性、波形畸变系数 及频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整结果: | 符合/ | 不符合产品技术文件或设计要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS机组按设计或产品技术文件检查项目及结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.核对初装容量 | 符合 | / | 不符合设计要求。 | 2.核对输入回路断路器的过载和短路电流整定值 | 符合/不符合设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计要求 | 3.核对各输出回路的负荷量,且不超过EPS机组的额定最大输出功率: 符合/不符合设计要求4.核对蓄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池备用时间及EPS的允许过载能力: | 符合/ | 不符合设计要求 | 5.当对电池性能及电源转换时间有异议时, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应由制造商负责现场测试 | 符合/不符合设计要求。6.控制回路的动作配合消防联动试验:合格/不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档