GD-C4-6562/7_圆形(或椭圆形等其他不规则形)金属风管及配件加工制作质量检验记录(续七)

来自广东省建筑工程统一用表2017(综合版),点击进入

圆形(或扁圆形等其他不规则形)金属风管及
配件加工制作质量检验记录(续七)
(净化空调系统风管及配件特有检验项目专页)
GD-C4-6562/7
检验项目(含检验方法摘要)标准(或设
计)要求值
(含理论计
算值)
被检管段编号及其实测值(用数据表达)或观感质量定性评价
(用“√”或“×”表达)
风管不得有横向接缝,且应尽量减少纵向接缝
风管所用螺栓(钉)、螺母、垫圈和铆钉等附
件的材质应与风管材质性能匹配,防腐性能
良好(包括不产生电化腐蚀和采用镀锌等表
面处理措施);不得采用抽芯铆钉
空气洁净度等级为1~5级的风管不得采用按
扣式咬口连接
风管内不得设置加固框及加固筋
管端法兰与板材连接铆钉的间距(mm)
空气洁净度等级为1~5级≤65
空气洁净度等级为6~9级≤100
锌板风管不得有镀锌层大面积白花、锌层粉
化和锌层脱落等锌层严重受损现象
风管的咬口缝、折边和铆接等处有受损时,
应作防腐处理补够
静压箱本体、箱内固定过滤器的框架及固定
件应有镀锌(镍)等防腐处理
彩色涂层钢板风管的内壁应光滑,加工时应
尽量不损坏涂层;被损坏涂层的部位应涂环
氧树脂作补够防腐处理
风管的咬口缝、铆接缝及法兰翻边四角缝隙
处,应按设计及洁净度等级要求,采用涂密
封胶或其他密封措施堵严
宜采用以下作为基材的密封胶材料:
异丁基橡胶/氯丁橡胶/变性硅胶/
其他:
风管板材连接缝的密封面应设在管壁的正压
风管表面保持清洁,无油污、积尘和受潮等
(用白绸布擦拭检查);检查通过后,及时封
闭管口