防烟加压送风系统送风量测试记录(续二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(按“流速法”测试计算加压送风量专页) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C4-6568/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送 风 量 计 算 公 式 、 参 数 的 测试 、 选 取 及 计 算 | 1.按开启起火楼层疏散通道时相对保持门洞处风速的方法(即流速法)计算加压送风量公式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(I₂≥1,即为符合要求) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中I--规范或设计规定的送风量(m³/h,详见下表);I₂--加压送风量(m³/h) | V-- | 门洞断面平均风速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m/s,至少去5个测点风速的算术平均值);∑F--同时开启的门断面面积之和(m²),∑F=F×n, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F--每樘开启门的断面面积(m²),n--同时开启的门数量(樘,本系数负担楼层数<20层时,取n=2;) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥20层时,取n=3);3600—时间换算系数(lh=3600s)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.建筑设计防火相关的标准规范中规定的加压送风量l按(下列表所列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统负担的楼层数 | 送风部位 | 送风量l (m³/h) | 送风部位(防烟楼梯间及其合用前室分别送风) | 送风量l (m³/h) | 送风 部位 | 送风量l (m³/h) | 防烟楼梯 间采用自 然排烟, 前室或合 用前室不 具自然排 烟条件时 | 送风量l (m²/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<20层 | 防烟楼梯 间(前室 不送风) | 25000~ 30000 | 防烟楼梯间 | 16000~20000 | 消防 电梯 间前 室 | 15000~ 20000 | 22000~ 27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合用前室 | 13000~16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20~32层 | 35000~ 40000 | 防烟楼梯间 | 20000~25000 | 22000~ 27000 | 28000~ 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合用前室 | 18000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)上表中的送风量按开启2.00×1.60(m)的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量应乘以0.75计算;当 有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以(1.50~1.75)计算。通过门洞断面的风速V值为:0.75~1.2m/s( 不宜 小于0.7m/s)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的加压送风量应由设计计算或按上表 的规定确定。当设计计算的送风量与上表所列的值不一致时,应按两者中较大值确定。 (3)送风量的上、下限值选取应根据楼层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定。 (4)超过32层的高层(超高层)建筑,其防烟加压送风系统及送风量应分段设计。 (5)封闭避难层(间)的防烟加压送风量应按避难层(间)净面积每m²不小于30m³/h计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.相关参数测试选取/计算结果(见下表所列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防 烟 疏 散 门 洞 断 面 相 关 参 数 | 计算送 风量l₂ (m³/h) | 规范(或设计)规定送风量l(/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各测点风速:V₁~V₅(m/s) | 平均 风速 | 每樘门 面积F (m²) | 同时开门数n (樘) | 同时开门面积之和∑F=F×n(m²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测点① | 测点② | 测点③ | 测点④ | 测点⑤ | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对测试(计算)送风量评定结果: | I₂≥l,符合要求/ | I₂≤1,不符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注(规范或设计规定值,以及其他相关的参数测试、选取、计算等说明): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档