自动扶梯(人行道)制动距离检测试验记录GD3060511

来自广东省建筑工程统一用表2010版,点击进入

自动扶梯(人行道)制动距离检测试验记录
GD3060511
单位(子单位)工程名称安装位置编号检查(测试)
日期
试验内容及其标准要求
表一:额定梯(道)速与允许制停距离范围表 表二:梯级(踏板或胶带)名义宽度与级(道)上载荷表:
额定梯(道)速制停距离范围(m)梯级(踏板的或胶带)自动扶梯每个梯自动人行道每0.4m
(m/s)自动扶梯自动人行道级上的载荷长度上的载荷
0.500.20~1.000.20~1.00(m)(kg)(kg)
0.650.30~1.300.30~1.306050
0.750.35~1.500.35~1.509075
0.900.40~1.70120100
注:1.若速度在上述数值之间,允许制停 注:1. 自动扶梯受载的梯级数由提升高度除以最大可见梯级踢板
距离用插入法计算求得。制停距离应 高度求得,在试验时允许将总制动载荷分布在所求的梯级数的
从电气制动装置动作开始测量。 2/3的梯级上。
2.对于自动人行道,生产厂家应提供 2. 当自动人行道倾斜角度不大于6°,踏板或胶带的名义宽度
按载有表二规定的制动载荷时计算制 大于1.1m时,宽度每增加0.3m,制动载荷应在每0.4m长度上增
停距离的技术文件(该技术文件应附 加25kg。 加25kg。
在本表之后),且制停距离应符合表一 3. 当自动人行道在长度范围内有多个不同倾斜角度(高度不同)
在本表之后),且制停距离应符合表一 时,制动载荷应仅考虑到那些能组合成最不利载荷的水平区段
的规定。 荷倾斜区段。
负载工况实际制停
距离(m)
允许制停
距离范围(m)
空载
有载扶梯
(下行)
计算受载梯级数级,实际负载梯级数级,每梯级
上载荷kg,负载梯级上总制动载荷kg
人行道全长m,计算载荷数段=总长度段,每段
荷倾斜区0.4
(0.4m长)上载荷kg,全长上总制动载荷kg
备注
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 施工班组长(签名)
检查测试负责人(签名)
项目专业质量检查员(签名):年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理