扣件式钢管脚手架验收

来自建筑施工安全检查标准JGJ59-2011,点击进入

扣 件 式 钢 管 脚 手 架 验 收 表
表(九)—2—2
工程名称搭设高度搭设日期
序号验收项目验  收  内  容验 收 结 果
1施 工


方 案
有专项安全施工组织设计并经上级审批,针对性强,能指导施工针对性强,能指导施
封闭(半封闭)脚手架必须有设计计算书,高度超过50m的脚手架应采用分段卸荷等有效措施,并专门设计有设计计算书
“之”字斜道转角处应设平台。平台及斜道两侧设两道防护栏杆及挡脚板,并挂密目式安全网有专项安全技术交底
利用与脚手架相连接的建筑阳台或门口作为通道,应符合安全要求并设提示标志牌具有相应的资质
2立 杆

基 础
基础应平整夯实,符合设计要求基础平整夯实
立杆底部应设置底座、铺设50mm厚、长度不少于2跨的木垫或槽钢符合要求
脚手架必须设置纵、横向扫地杆,设置位置应在距底座上皮不大200mm外的立杆上符合要求
卸料平台支撑系统必须单独设置,固定在建筑物上,不得与脚手架连接符合要求
有良好排水措施且无积水排水措施良好
3材 质钢管脚手架应采用外径48~51mm,壁厚为3~3.5mm的3号普通钢管,且有产品合格证或质量保证书。严重锈蚀、压扁、
弯曲、裂纹、打孔的钢管不得使用
符合要求
扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,无裂纹、变形、滑丝,拧紧扭力矩宜为50~60N·m,并不得小于40N·m,且不得大于
65N·m
符合要求
底座:铸铁底座符合国家规定;焊接底座外径尺寸为150×150mm,厚度不低于8mm符合要求
脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块质量应不大于30kg。符合要求
木脚手板厚度应大于50mm,宽度应大于200mm,两端用铁丝箍牢,有腐朽的不得使用;钢脚手板有裂纹、开焊、硬弯的不得使用;竹脚手板应是质地坚实、无腐烂、虫蛀、断裂的毛竹片制作的竹榀,松脆、破损散边的竹榀不得使用符合要求
4架体与

建筑物

拉 结
脚手架立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。当架高在7m以下暂不能设置连墙件时,可搭设抛撑,抛撑每6跨设置一道,并与地面成45°~60°夹角连墙件与建筑物可靠连接,符合要求
脚手架连墙件的布置:当架高不大于50m时,按三步三跨设置;架高大于50m时,按二步三跨设置。连墙件应靠近主节点,且不应大于300mm按二步三跨设置
表(九)—2—2续表1
序号验收项目验  收  内  容验收结果
4架体与

建筑物

拉 结
高度在24m以下的双排脚手架宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,或采用拉筋与顶撑配合使用的附墙连接方式。不得使用仅有拉筋的柔性连墙件符合要求
有专项安全施工组织设计并经上级审批,针对性强,能指导施工/
封闭(半封闭)脚手架必须有设计计算书,高度超过50m的脚手架应采用分段卸荷等有效措施,并专门设计符合要求
5杆 件
间 距
“之”字斜道转角处应设平台。平台及斜道两侧设两道防护栏杆及挡脚板,并挂密目式安全网符合设计要求
6剪刀撑利用与脚手架相连接的建筑阳台或门口作为通道,应符合安全要求并设提示标志牌设置连续剪刀撑,设置符合要求
剪刀撑搭接长度应大于1m,固定扣件应不少于2个。每道剪刀撑搭设宽度应大于4跨,且大于6m符合要求
立杆底部应设置底座、铺设50mm厚、长度不少于2跨的木垫或槽钢符合要求
7脚手板

与防护

栏 杆
脚手架必须设置纵、横向扫地杆,设置位置应在距底座上皮不大200mm外的立杆上用密目式安全网封严
卸料平台支撑系统必须单独设置,固定在建筑物上,不得与脚手架连接符合要求
自顶层作业层开始向下每隔12m满铺一层脚手板符合要求
钢管脚手架应采用外径48~51mm,壁厚为3~3.5mm的3号普通钢管,且有产品合格证或质量保证书。严重锈蚀、压扁、
弯曲、裂纹、打孔的钢管不得使用
符合要求
8杆 件

搭 接
扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,无裂纹、变形、滑丝,拧紧扭力矩宜为50~60N·m,并不得小于40N·m,且不得大于65N·m符合要求
底座:铸铁底座符合国家规定;焊接底座外径尺寸为150×50mm,厚度不低于8mm符合要求
主节点处必须设置一根横向水平杆。横向水平杆伸出内立杆长度应不大于500mm,端头至墙面的距离不宜大于100mm符合要求
表(九)—2—2续表2
序号验收项目验  收  内  容验 收 结 果
8剪刀撑纵向水平杆每根杆两端高差不应超过±20mm,同跨内高差不超过±10mm。步距、横距偏差不超过±20mm,纵距偏差不超过±50mm符合要求
立杆总垂直度偏差不超过±100mm符合要求
9连墙点
及抛撑
有专项安全施工组织设计并经上级审批,针对性强,能指导施工符合要求
封闭(半封闭)脚手架必须有设计计算书,高度超过50m的脚手架应采用分段卸荷等有效措施,并专门设计符合规定
要求
“之”字斜道转角处应设平台。平台及斜道两侧设两道防护栏杆及挡脚板,并挂密目式安全网符合要求
利用与脚手架相连接的建筑阳台或门口作为通道,应符合安全要求并设提示标志牌符合要求
10防 护

栏 杆
卸料平台必须有专项设计,并附有载荷及稳定性计算符合要求
立杆底部应设置底座、铺设50mm厚、长度不少于2跨的木垫或槽钢符合要求
脚手架必须设置纵、横向扫地杆,设置位置应在距底座上皮不大200mm外的立杆上符合要求
卸料平台支撑系统必须单独设置,固定在建筑物上,不得与脚手架连接符合要求
验收意见:项目负责人
符合要求,同意使用技术负责人
搭设负责人
施 工 员
安 全 员
年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理