锅炉辅助设备及管道安装工程检验批质量验收记录(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[工艺管道专页(一)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50242-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3020424-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属子分部(系统)工程名称/ 分项(子系统)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关的验收部位 (层、区、段、房、室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含企业 的工艺规程、工法等)名称及 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关施工图名称及其图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242—2002的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 工艺管道水压试验 | 第13.3.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 连接法兰、焊缝、管件,以及管 道上的仪表、阀门安装位置便于 操作、检修(不贴墙、楼板、管 架) | 第13.3.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管道及管件焊接的焊缝表面质量: (1)焊缝外形尺寸符合设计图和工 艺文件规定,焊缝高度不低于母 材表面,焊缝与母材圆滑过渡 (2)焊缝及热影响区表面无裂纹、 未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和 气孔等缺陷 | 第13.3.9条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢管 焊缝允许偏差 (第 13. 3.9 条) | 焊口 平直 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊缝 加强 面 | 高度方向 | ≤+1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咬边 | 深 度 | <0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长 度 | 连续长度 | ≤25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总长度(两侧) | <焊缝长 度的10%mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 管道表面的清洁及涂漆要求 | 第13.3.22条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锅炉辅助设备及管道安装工程检验批质量验收记录(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[工艺管道专页(二)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50242-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3020424-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242—2002的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 2 | 工艺 管道 安装 允许 偏差 (第 13.3.11 条) | 坐标 | 架空 | ≤15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地沟 | ≤10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | 架空 | ≤±15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地沟 | ≤±10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平管道 纵、横方 向弯曲 | 公称直径 ≤100mm | ≤2‰,且 ≤50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称直径 >100mm | ≤3‰,且 ≤70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立管垂直度 | ≤2‰,且 ≤15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排管道间距 | ≤3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交叉管的外壁或绝热层间 距 | ≤10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工艺 管道 保温层允许偏差 (第 13.3.21 条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 平整 度 | 卷材 | ≤5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂抹 | ≤10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档