施工用电检查评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—99 表3.0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 目 | 外电防护 | 小于安全距离又无防护措施的,扣20分 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护措施不符合要求、封闭不严密的,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 接地与接零保护系统 | 工作接地与重复接地不符合要求的,扣7~10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未采用TN-S系统的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用保护零线设置不符合要求的,扣5~8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护零线与工作零线混接的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 配电箱 开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求的,扣10分 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵的,每发现一处扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏电保护装置参数不匹配的,每发现一处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电箱内无隔离开关的,每一处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
违反“一机、一闸、一漏、一箱”的,每一处扣5~7分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装位置不当、周围杂物多等不便操作的,每一处扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闸具损坏、闸具不符合要求的,每一处扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电箱内多路配电无标记的,每一处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电箱下引出线混乱的,每一处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电箱无门、无锁、无防雨措施的,每一处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 现场照明 | 照明专用回路无漏电保护的,扣5分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯具金属外壳未作接零保护的,每一处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潮湿作业未使用36V以下安全电压的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持照明灯未使用36V及以下电源供电的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 一 般 项 目 | 配电线路 | 电线老化、破皮未包扎的,每一处扣10分 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路过道无保护的,每一处扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电杆、横担不符合要求的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架空线路不符合要求的,扣7~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未使用五芯线(电缆)的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆架设或埋设不符合要求的,扣7~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求的,每一处 扣3分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用其他金属丝代替熔丝的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 变配电 装置 | 不符合安全规定的,扣3分 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 用电档案 | 无专项用电施工组织设计的,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无接地电阻测试记录的,扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无电工巡视维修记录或填写不真实的,扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案乱、内容不全、无专人管理的,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |