圆形(或椭圆形等其他不规则形)金属风管及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件加工制作(或成品)质量检验记录 (四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3050307-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验项目(含检验方法摘要) | 标准(或 设计)要 求值(含 理论计算 值) | 被检管段编号及其实测值或观感质量定性评价(用“√”或“×”表达)据GB 50243标准规定,按同一规格抽检≥5%~10%,且≥5段(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管 与法 兰采 用点 焊连 接 | 焊点间距最大值(mm) | ≤100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量:焊点熔合良好;法兰与风管 紧贴;无穿透的缝隙、孔洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管 与法 兰采 用铆 连接 | 铆钉孔距最大值 (mm) | ≤150(中、低压) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤100(高压) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前后端口板材与法兰铆接 处的翻边深度最小值(mm) | ≥6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量:铆接牢固,无脱铆、漏铆; 翻边平整,紧贴法兰且宽度一致;咬 缝与四角处无开裂、孔洞;铆钉采用 与风管材质相同或不产生电化腐蚀的 材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管 段之 间采 用无 法兰 连接 | 普通承插连接的插入深度 | ≥30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm),且应有密封措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带加强筋承插连接的插入 | ≥20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度(mm),且应有密封措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角钢加固承插连接的插入 | ≥20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度(mm),且应有密封措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯管连接的插入深度(mm), | ≥20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
且应有密封措施;芯管板 厚不小于风管壁厚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立筋抱箍连接的风管翻边与抱箍应匹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配,结合紧固严密;抱箍板厚不小于 风管壁厚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抱箍连接的两管端应尽量 | ≥100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靠近、对正,抱箍应居中; 抱箍板厚不小于风管壁厚, 抱箍宽度(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 面 | 金属板材、型材的材质、几何尺寸和涂镀 层等符合相关技术标准的要求;表面无明 显的外观质量缺陷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平面度最大偏差值(mm)用2m长 板尺及塞尺测量风管外表面与 尺之间凹凸的最大间隙 | ≤10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管板材拼接的咬口缝(或铆接缝)错开, 无十字型拼接的咬口连接(或铆接)缝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管与配件的咬口缝紧密、宽度一致;折 角平直,圆弧均匀;两端面平行;风管无 明显扭曲与翘角,表面平整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接风管的焊缝平整,无裂缝、凸瘤、穿 透的夹渣、气孔及其他外观焊接缺陷;焊 接后板材、型材无明显变形;焊渣及飞溅 物已清除干净 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂层钢板的涂塑层设在风管内侧;加 工时避免损坏涂塑层(损坏部分应作修补) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:观感质量定性评价采用符号表达的含意:“√”——符合或基本符合要求,“×”——不符合要求。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |