低压配电系统节能性能(电源质量)检测记录(三)GD3010263-3

来自广东省建筑工程统一用表2010(深圳版),点击进入

低压配电系统节能性能(电源质量)检测记录(三)
GD3010263-3









实测及分析计
算值
/



一、不平衡度的近似计算公式
1.三相相间电压不平衡(%)的计算,设公共连接点正序阻抗与负序阻抗相等,则:
0(%)
——电流的负序值(A);
——线电压(kV),一般的低压配电系统中取=0.38kV;
——公共连接点的三相短路容量(MVA)。
2.相间单相负荷引起的电压不平衡度
(%)
——单相负载容量(MVA);
——含意同上(MVA)。
二、三相电压不平衡度的实测值、分析计算取值及其结果,以及对比判定结论
1.对于电压波动性较小的场合,其不平衡度的值,应将实测的5次接近数值的算术平均
值与标准(或设计)要求值对比;不平衡度不超过2%(短时不超过4%)为合格。系统实测值、分析计算取值及
结果,以及对比判定结论列表如下:
实测 5
次接近数值的次序
三相电压不平衡度ε的实测(选取)/计算参数值不平衡度
的技术标
准 (或设
计) 要求
值(%)
实测分析
计算后的
判定结论
(符合/
不符合
要求)
三相相间电压不平衡度参数相间单相负荷引起电压不平衡度参数
(%)(%)
第1次
第2次 不平衡度ε
第3次
第4次 不超过2%
第5次(短时不超
过4%)
算术平均值
2.对于电压波动性较大的场合,其不平衡度的值,应将实测的95%概率值与标准(或
设计) 要求值对比[实测的95%概率值,即是将实测值(不少于30个)按由大到小次序排列,舍弃前面 5%的大
值,取剩余实测值中的最大值];不平衡度不超过2%(短时不超过4%)为合格。系统实测值、分析计算取值及
结果,以及对比判定结论列表如下:
三相电压不平衡度的实测(选取)/计算参数值不平衡度
的技术标
准 (或设
计) 要求
值(%)
实测分析
计算后的
判定结论
( 符合/ 不符合要求)
实测
(计算)值/(不少于30个)按从大到小排列/舍弃
(保留)
三相相间电压不平衡度参数相间单相负荷引起电压不平衡度参数
第1个
(舍弃)
不平衡度ε
第2个
(舍弃)
不超过2%(短
时不超过4%)
第3个
(保留)

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理