低压配电系统节能性能(电源质量)检测记录(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3010263-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 相 电 压 不 平 衡 度 的 实测及分析计 算值 / 对 比 判 定 | 一、不平衡度的近似计算公式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.三相相间电压不平衡 | (%)的计算,设公共连接点正序阻抗与负序阻抗相等,则: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——电流的负序值(A); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——线电压(kV),一般的低压配电系统中取 | =0.38kV; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——公共连接点的三相短路容量(MVA)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.相间单相负荷引起的电压不平衡度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——单相负载容量(MVA); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——含意同上(MVA)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、三相电压不平衡度的实测值、分析计算取值及其结果,以及对比判定结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.对于电压波动性较小的场合,其不平衡度 | 的值,应将实测的5次接近数值的算术平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
值与标准(或设计)要求值对比;不平衡度不超过2%(短时不超过4%)为合格。系统实测值、分析计算取值及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果,以及对比判定结论列表如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测 5 次接近数值的次序 | 三相电压不平衡度 | ε | 的实测(选取)/计算参数值 | 不平衡度 的技术标 准 (或设 计) 要求 值(%) | 实测分析 计算后的 判定结论 (符合/ 不符合 要求) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相相间电压不平衡度参数 | 相间单相负荷引起电压不平衡度参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(%) | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2次 | 不平衡度 | ε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4次 | 不超过2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5次 | (短时不超 过4%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
算术平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.对于电压波动性较大的场合,其不平衡度 | 的值,应将实测的95%概率值与标准(或 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计) 要求值对比[实测的95%概率值,即是将实测值(不少于30个)按由大到小次序排列,舍弃前面 5%的大 值,取剩余实测值中的最大值];不平衡度不超过2%(短时不超过4%)为合格。系统实测值、分析计算取值及 结果,以及对比判定结论列表如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的 | 三相电压不平衡度 | 的实测(选取)/计算参数值 | 不平衡度 的技术标 准 (或设 计) 要求 值(%) | 实测分析 计算后的 判定结论 ( 符合/ 不符合要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测 (计算)值/(不少于30个)按从大到小排列/舍弃 (保留) | 三相相间电压不平衡度参数 | 相间单相负荷引起电压不平衡度参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1个 (舍弃) | 不平衡度 | ε | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2个 (舍弃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不超过2%(短 时不超过4%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3个 (保留) |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档