登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

门式钢管脚手架验收表(含续表)GDAQ209020104

来自广东省施工项目安全用表2012版,点击进入

门式钢管脚手架验收表
GDAQ209020104
工程名称
总承包单位项目负责人
专业承包单位项目负责人
施工执行标
准及编号
验收部位搭设高度 m材质型号
序号检查
项目
检 查 内 容 与 要 求验 收 结 果
资料
部分
架子工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业
人员操作资格证书
脚手架搭设前必须编制专项方案,搭设高度不宜超过60m,50m及以上须有专家论证报告,审批手续完备
有安全操作规程及安全技术交底记录
脚手架构件有出厂合格证书或质量合格标志
架体
基础
基础经验收合格,平整坚实与方案一致,有排水设施
立杆底部有底座或垫板符合方案要求并应准确放线定位
立杆没有因地基下沉悬空的情况
架体
稳定
底步门架下端纵横设置扫地杆,调整门架不均匀沉降
门架内外侧均应设交叉支撑并与门架立杆锁牢
采用刚性连墙件,连墙件间距应满足:架高≤45m时,竖
向≤6m,水平向≤8m;架高45~60m时,竖向≤4m,水平
向≤6m
水平架的设置:架高≤45m时,应至少每二步门架设一道,架高45~60m时,应每步架设一道,转角处、端部及间断处的一个跨距内每步一设
剪刀撑的设置:架高>20m时,应在脚手架外侧连续设置,宽度为4~8m,与地面的倾角45°~60°;接长采用搭接,搭接长度≥60cm,搭接处应采用两个扣件扣紧
杆件
锁件
不同产品的门架与零配件不得混用
上下门架的组装必须设置连接棒及锁臂
各部件的锁臂、搭钩等必须处于锁紧状态
脚手板
作业层应连续满铺挂扣式脚手板,其搭钩应与门架横
梁扣紧,用滑动挡板锁牢
采用一般脚手板时,应与门架横杆绑牢,严禁出现探
头板,并沿高度每步设置一道水平加固杆或水平架
架体 作业层外侧设置两道防护栏杆和挡脚板,应符合规范
要求
架体外侧用密目式安全网封闭
供作业人员上下使用的钢梯应锁扣牢固
门式钢管脚手架验收表(续表)
GDAQ209020104-1
序号检查
项目
检 查 内 容 与 要 求验 收 结 果
架体
安全
防护
门架及其配件的规格,质量应符合《门式钢管脚手架》
JGJ 76的规定
主要受力杆件变形较严重,锈蚀面积达50%以上,有片状剥
落,不能修复和经性能试验不能满足要求的,应报废处理
垂直
度与
水平
垂直度每步架允许偏差(mm)h/1000及±2.0
脚手架整体允许偏差(mm)H/600及±50
水平度 一跨距内水平架两端高差允许偏差(mm)
±l/600及±3.0
其他
验收结论
验收日期: 年 月 日
参加
验收
人员
总 承 包 单 位专业承包单位监 理 单 位
专项方案编制人(签名): 专项方案编制人(签名): 专业监理工程师(签名):
项目技术负责人(签名): 项目技术负责人(签名):
总监理工程师(签名):
项目负责人(签名): 项目负责人(签名):
(项目章)(项目章)

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理