通风与空调设备安装检验批质量验收记录(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[通风机专页(一)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50243-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3050407-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属子分部(系统)工程名称/ 分项(子系统)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关的验收部位 (层、区、段、房、室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含企业 的工艺规程、工法等)名称及 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关施工图名称及其图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243—2002的 检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 通风机安装关于:型号、规格符合设计 要求,出风口方向正确,叶轮旋转平稳, 地脚螺栓紧固防松等规定 | 第7.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 通风机关于:传动装置外露部位及进、 出风口设防护罩(网)等安全措施的要求 | 第7.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 通风机安装关于:叶轮转子与机壳组装 位置正确,叶轮进风口插入风机壳体进 风口或密封圈深度的规定 | 第7.3.1条 第1款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 现场组装轴流风机叶片关于:安装角度, 同平面内运转,叶轮与筒体间隙,以及 水平度允许偏差的规定 | 第7.3.1条 第2款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安装隔振器地面平整,以及各组隔振器 承载压缩量及其高度误差的规定 | 第7.3.1条 第3款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 隔振钢支、吊架关于:结构形式和外形 尺寸符合设计或设备技术文件规定,以及 焊接外观质量的规定 | 第7.3.1条 第4款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单 位检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通风与空调设备安装检验批质量验收记录(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[通风机专页(二)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50243-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3050407-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属子分部(系统)工程名称 /分项(子系统)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关的验收部位 (层、区、段、房、室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含企 业的工艺规程、工法等)名 称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关施工图名称及其图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243—2002的 检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 通风机安装允许偏差 (第 7.3. 1条) | 中心线的平面位移 | ≤10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ≤±10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮带轮轮宽中心平面偏移 | ≤1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传动轴 水平度 | 纵向 | ≤0.2/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横向 | ≤0.3/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联轴器 | 两轴心径向位移 | ≤0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两轴线倾斜 | ≤0.2/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档