建筑采暖工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
7.辅助设备及管道安装 | |||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检验方法 | ||||||||||||||
主控项目 | 1 | 辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置必须符合本规范表13.2.1的规定 | |||||||||||||||
2 | 风机试运转,轴承温升应符合下列规定: | 用温度计检查 | |||||||||||||||
1 滑动轴承温度最高不得超过60℃ | |||||||||||||||||
2 滚动轴承温度最高不得超过80 ℃ | |||||||||||||||||
轴承径向单振幅应符合下列规定: | |||||||||||||||||
1 风机转速小于1000 r/min时,不应超过0.10mm; | |||||||||||||||||
2 风机转速为1000~1450r/min时,不应超过0.08mm。 | |||||||||||||||||
3 | 分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 | 试验压力下10min内无压降、无渗漏。 | |||||||||||||||
4 | 敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验,但不得小于0.4Mpa。 | 满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏。 | |||||||||||||||
5 | 地下直埋油罐在埋地前应做气密性试验,试验压力降不应小于0.03Mpa。 | 试验压力下观察30min不渗、不漏,无压降。 | |||||||||||||||
6 | 连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装完毕后,必须进行系统的水压试验,试验压力为系统中最大工作压力的1.5倍。 | 在试验压力10min内压力降不超过0.05Mpa,然后降至工和压力进行检查, 不渗不漏。 | |||||||||||||||
7 | 各种设备的主要操作通道的净距如设计不明确时不应小于1.5m,辅助的操作通道净距不应小于0.8m | 尺量检查。 | |||||||||||||||
8 | 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表,阀门的安装位置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 | 观察检查。 | |||||||||||||||
9 | 管道焊接质量应符合本规范第11.2.10条的要求和表5.3.8的规定。 | ||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 锅炉辅助设备安装的允许偏差应符合表13.3.10的规定 | |||||||||||||||
项次 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | ||||||||||||||
① | 送、引风机 | 坐标 | 10 | 经纬仪、拉线和尺量 | |||||||||||||
标高 | ±5 | 水准仪、拉线和尺量 | |||||||||||||||
② | 各种静置设备 (各种容器、 箱、罐等) | 坐标 | 15 | 经纬仪、拉线和尺量 | |||||||||||||
标高 | ±5 | 水准仪、拉线和尺量 | |||||||||||||||
垂直度(1m) | 2 | 吊线和尺量 | |||||||||||||||
③ | 离心式水泵 | 泵体水平度(1m) | 0.1 | 水平尺和塞尺检查 | |||||||||||||
联轴器同心度 | 轴向倾斜(1m) | 0.8 | 水准仪、百分表(测微螺钉)和塞尺检查 | ||||||||||||||
径向位移 | 0.1 |
建筑采暖工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
7.辅助设备及管道安装(续) | |||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检验方法 | ||||||||||||||
一般项目 | 2 | 连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装的允许偏差应符合表13.3.11的规定。 | |||||||||||||||
项次 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | ||||||||||||||
① | 坐标 | 架空 | 15 | 水准仪、拉线和尺量 | |||||||||||||
地沟 | 10 | ||||||||||||||||
② | 标高 | 架空 | ±15 | 水准仪、拉线和尺量 | |||||||||||||
地沟 | ±10 | ||||||||||||||||
③ | 水平管道纵、横方向弯曲 | DN≤100mm | 2‰,最大50 | 直尺和拉线检查 | |||||||||||||
DN>100mm | 3‰,最大70 | ||||||||||||||||
④ | 立管垂直 | 2‰,最大15 | 吊线和尺量 | ||||||||||||||
⑤ | 成排管道间距 | 3 | 直尺尺量 | ||||||||||||||
⑥ | 交叉管的外壁或绝热层间距 | 10 | |||||||||||||||
3 | 单斗式提升机安装应符合下列规定: | 吊线坠、拉线及尺量检查。 | |||||||||||||||
1 导轨的间距偏差不大于2m。 | |||||||||||||||||
2 垂直式导轨的垂直偏差不大于1‰;倾斜式导轨的倾斜度偏差不大于2‰。 | |||||||||||||||||
3 料斗的吊点与料斗垂心在同一垂线上,重合度偏差不大于10mm。 | |||||||||||||||||
4 行程开关位置应准确,料斗运行平稳,翻转灵活。 | |||||||||||||||||
4 | 安装锅炉送、引风机,转动应灵活无卡碰等现象;送、引风机的传动部位,应设置安全防护装置。 | 观察和启动检查 | |||||||||||||||
5 | 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有裂纹、砂眼及凹凸不平等缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 | 观察和启动检查。 | |||||||||||||||
6 | 手摇泵应垂直安装。安装高度如设计无要求时,泵中心距地面为800mm。 | 吊线和尺量检查。 | |||||||||||||||
7 | 水泵试运转,叶轮与泵壳不应相碰,进、出口部位阀门应灵活。轴承温升应符合产品说明书的要求。 | 通电、操作和测温检查。 | |||||||||||||||
8 | 注水器安装高度,如设计无要求时,中心距地面1.0~1.2m。 | 尺量检查。 | |||||||||||||||
9 | 除尘器安装应平稳牢固,位置和进、出口方向应正确。烟管与引风机连接时应采用软接头,不得将烟管重量压在风机上。 | 观察检查。 | |||||||||||||||
10 | 热力除氧器和真空除氧器的排汽管应通向室外,直接排入大气 | 观察检查。 | |||||||||||||||
11 | 软化水设备罐体的视镜应布置在便于观察的方向。树脂装填的高度应按设备说明书要求进行。 | 对照说明书,观察检查。 | |||||||||||||||
12 | 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合GB50242-2002规范中表4.4.8的规定。 | ||||||||||||||||
13 | 在涂刷油漆前,必须清除管道及设备表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂漆的厚度应均匀,不得有脱皮、起泡流淌和漏涂等缺陷。 | 现场观察检查。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档