电梯电气安全装置检测试验记录(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3060329-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 安装位置 编号 | 检查 日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检测试验项目 | 检测试验内容及其标准要求 | 检测试验结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 动力、控制、安全回路过载保护 | 设置与负载匹配的过载(短路)保护装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 断相、错相保护 | 任一相断电或错相,电梯不能启动或停止运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 上、下限位开关 | 轿厢(对重)越程后按设计要求在极限开关被接触前动作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 上、下极限开关 | 轿厢或对重碰撞缓冲器之前动作,且在缓冲器受压时动 作保持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 上、下强迫缓速装置 | 位置符合产品设计要求,动作可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 停止装置(安全、急停开关) | 在轿顶、轿厢、底坑等入口内靠近处设置,红色、停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 检修运行开关 | 轿顶优先;易接近;双稳态;防误操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 开、关门运行方向接触器 | 机械或电气联锁动作可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 限速器电气安全装置(开关) | 达到115﹪额定速度时灵敏可靠动作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 安全钳电气安全装置(开关) | 在安全钳机械动作以前(或同时)灵敏可靠动作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查测试负责人(签名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) 单位验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |