水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6.2 油断路器安装单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 一般规定 | 所有零件应齐全完好,无锈蚀、损伤、变形。油箱应焊接良好,无渗漏油且油漆完好。安装前需进行电气试验的部件,其试验结果应与产品说明书相符 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2基础及支架安装 | 2.1基础部分允许偏差(mm) | 中心距及高度小于等于±10,预留孔中心小于等于±10,基础螺栓中心小于等于±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2支架 | 金属支架焊接质量应良好,螺栓固定部位应紧固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本体安装 | 安装垂直,固定牢固,底座与基础之间的垫片总厚度不大于10mm,各垫片之间焊接牢固。三相油箱中性线误差小于等于5mm。油箱内部清洁,无杂质。绝缘衬套干燥,无损伤。放油阀畅通。油箱、顶盖法兰等处密封良好,箱体焊缝应无渗油,油漆完整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 消弧室检查 | 组装正确,中心孔径一致,安装位置正确、固定牢固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5套管及电流互感器安装 | 5.1套管 | 介损值符合要求,安装位置正确。法兰垫圈完好,固定螺栓紧固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2电流互感器 | 安装位置正确,固定牢固,绝缘电阻符合要求。引线无损伤、脱焊等缺陷。接触良好,端子板完整,编号及接线正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 提升杆及导向板检查 | 无弯曲及裂纹,绝缘漆层完好、干燥,绝缘电阻值符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | △导电部位检查 | 触头表面清洁,镀银部分不得挫磨,铜钨合金不得有裂纹或脱焊。动静触头应对准,分合闸过程无卡阻,同相各触头弹簧压力均匀一致,合闸触头接触紧密。调整后的触头行程、超行程、同相各断口间及相间接触的同期性等技术指标均符合产品技术规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 缓冲器安装 | 符合GBJ147-90第3.2.5条或产品的有关规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 断路器与电缆软母线连接 | 符合GB50168-92、GBJ149-90要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 操作机构和传动装置安装 | 部件齐全完整,连接牢固,各锁片、防松螺母均应拧紧,开口销张开。分合闸线圈绝缘完好,线圈铁芯动作应灵活,无卡阻。△合闸接触器和辅助切换开关的动作应准确,可靠,接点接触良好,无烧损或锈蚀。△操纵机构的调整应满足动作要求,检查活动部件与固定部件的间隙、移动距离、转动角度等数据均应大产品允许的误差范围内。操作机构密封良好。△与断路器的联动动作正常,无卡阻,分合闸位置指示器指示正确 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续表 | 油断路器安装单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 接地 | 牢固可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 提升杆绝缘电阻测量 | 符合产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 测量35kV多油断路器介损 | tgδ(%)≤1.5(10时测值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 测量少油断路器泄漏电流 | 35kV以上应小于等于10/μA(试验电压为直流40kV),220kV以上小于等于5μA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 交流耐压试验 | 试验电压标准见GB50150-91附录1,试验无异常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | △测量每相导电回路电阻 | 符合产品技术规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | △测量固有分合闸时间 | 符合产品技术规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | △测量分合闸速度 | 符合产品技术规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | △测量触头分合闸同时性 | 符合产品技术规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 测量分合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻及直流电阻 | 符合产品技术规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 检查合闸接触器及分闸电磁铁的最低动作电压 | 合闸:85%~110%Un时能可靠动作分闸;小于30%Un时不应分闸,大于65%Un时能可靠分闸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 检查并联电阻及均压电容器 | 符合产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | △绝缘油试验 | 应符合GB10150-91要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 操作试验 | 在额定操作电压下进行分合闸操作各3次,断路器动作正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验结果 | 共检验 | 项,合格 | 项,其中优良 | 项,优良率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目 | 质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准。试验结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 量 人 | 施工 单位 | 建设 监理 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 适用范围:额定电压35~330kV户外式油断路器及其操作机构。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |