换热站安装工程检验批质量验收记录(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50242-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3020427-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属子分部(系统)工程名称/ 分项(子系统)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关的验收部位 (层、区、段、房、室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含企业的 工艺规程、工法等)名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关施工图名称及其图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242—2002的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 热交换器水压试验 | 第13.6.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高温水系统的循环水泵与 换热器相对安装位置应按 设计文件施工 | 第13.6.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 壳管式换热器的封头与墙 或屋顶距离的要求 | 第13.6.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 换热站内设备、阀门、部 件及流量计等的安装要求 | 第13.6.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 各种 静置 安装 设备 允许 偏差 (第 13.6. 4条) | 坐标 | ≤15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ≤±5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | ≤2mm/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心 式水 泵安 装允 许偏 差( 第13. 6.4 条) | 泵体水平度 | ≤0.1mm/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联轴器 同心度 | 轴向倾斜 | ≤0.8mm/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
径向位移 | ≤0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 换热 站内 管道 安装 允许 偏差 第 13.6. 6条) | 座标 | 架 空 | ≤15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 沟 | ≤10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | 架 空 | ≤±15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 沟 | ≤±10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换热站安装工程检验批质量验收记录(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50242-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3020427-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242—2002的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 3 | 换热 站内 管道 安装 允许 偏差 (第 13.6. 6条) | 水平管道 纵横方向 弯曲 | DN | ≤100mm | ≤2‰,且 ≤50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | >100mm | ≤3‰,且 ≤70mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立管垂直 | ≤2‰,且 ≤15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排管道间距 | ≤3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交叉管的外壁或绝热层 间距 | ≤10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 管道 设备 保温 允许 偏差 (第 13.6. 7条) | 保温层厚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 平整 度 | 卷材 | ≤5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂抹 | ≤10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |