7.防腐与绝热 | |||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检查数量 | 检验方法 | |||||
主控项目 | 1 | 风管和管道的绝热,应采用不燃或难燃材料,其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。如采用难燃材料时,应对其难燃性进行检查,合格后方可使用。 | 按批随机抽查1件。 | 观察检查、检查材料合格证,并做点燃试验。 | |||||
2 | 防腐涂料和油漆,必须是在有效保质期限内的合格产品。 | 按批检查。 | 观察、检查材料合格证。 | ||||||
3 | 在下列场合必须使用不燃绝热材料: | 全数检查。 | 观察、检查材料合格证与做点燃试验。 | ||||||
1 电加热器前后800mm的风管和绝热层; | |||||||||
2 穿越防火隔墙两侧2m范围内风管、管道和绝热层。 | |||||||||
4 | 输送介质温度低于周围空气露点温度的管道,当采用非闭孔性绝热材料时,隔汽层(防潮层)必须完整,且封闭良好。 | 按数量抽查10%,且不得少于5段。 | 观察检查。 | ||||||
5 | 位于洁净室内的风管及管道的绝热,不应采用易产尘的材料(如玻璃纤维、短纤维矿棉等)。 | 全数检查。 | 观察检查。 | ||||||
一般项目 | 1 | 喷、涂油漆的漆膜,应均匀、无堆积、皱纹、气泡、掺杂、混色与漏涂等缺陷。 | 按面积抽查10%。 | 观察检查。 | |||||
2 | 各类空调设备、部件的油漆喷、涂,不得遮盖铭牌标志和影响部件的功能使用。 | 按数量抽查10%,且不得少于2个。 | 观察检查。 | ||||||
3 | 风管系统部件的绝热,不得影响其操作功能。 | 按数量抽查10%,且不得少于2个。 | 观察检查。 | ||||||
4 | 绝热材料层应密实,无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整,当采用卷材或板材时,允许偏差为5mm;采用涂抹或其他方式时,允许偏差为10mm。防潮层(包括绝热层的端部)应完整,且封闭良好;其搭接缝应顺水。 | 管道按轴线长度抽查10%;部件、阀门抽查10%,且不得少于2个。 | 观察检查、用钢丝刺入保温层、尺量。 | ||||||
5 | 风管绝热层采用粘结方法固定时,施工应符合下列规定: | 按数量抽查10%。 | 观察检查和检查材料合格证。 | ||||||
1 粘结剂的性能应符合使用温度和环境卫生要求,并与绝热材料相匹配; | |||||||||
2 粘结材料宜均匀地涂在风管、部件或设备的外表面上,绝热材料与风管、部件及设备表面应紧密贴合,无空隙; | |||||||||
3 绝热层纵、横向的接缝,应错开; | |||||||||
4 绝热层粘贴后,如进行包扎或捆扎,包扎的搭接处应均匀、贴紧;捆扎的应松紧适度,不得损坏绝热层。 | |||||||||
6 | 风管绝热层采用保温钉连接固定时,应符合下列规定: | 按数量抽查10%,且不得少于5处。 | 观察检查。 | ||||||
1 保温钉与风管、部件及设备表面的连接,可采用粘接或焊接,结合应牢固,不得脱落;焊接后应保持风管的平整,并不应影响镀锌钢板的防腐性能; | |||||||||
2 矩形风管或设备保温钉的颁应均匀,其数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120mm; | |||||||||
3 风管法兰部位的绝热层的厚度,不应低于风管绝热层的0.8倍; | |||||||||
4 带有防潮隔汽层绝热材料的拼缝处,应用粘胶带封严。粘胶带的宽度不应小于50mm。粘胶带应牢固地粘贴在防潮面层上,不得有胀裂和脱落。 | |||||||||
7 | 绝热涂料作绝热层时,应分层涂抹,厚度均匀,不得有泡和漏涂等缺陷,表面固化层应光滑,牢固无缝隙。 | 按数量抽查10%。 | 观察检查。 | ||||||
8 | 当采用玻璃纤维布作绝热保护层时,搭接的宽度应均匀,宜为30~50mm,且松紧适度。 | 按数量抽查10%,且不得少于5个。 | 观察检查。 | ||||||
9 | 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸。 | 按数量抽查10%,且不得少于5个。 | 观察检查。 | ||||||
10 | 管道绝热层的施工,应符合下列规定: | 按数量抽查10%,且不得少于10段。 | 尺量、观察检查及查阅施工记录。 | ||||||
1 绝热产品的材质和规格,应符合设计要求,管壳的粘贴应牢固、铺设应平整;绑扎应紧密,无滑动、松弛与断裂现象 | |||||||||
2 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于5mm、保冷时不应大于2mm,并用粘结材料勾缝填满;纵缝就错开,外层的水平接缝应设在侧下方。当绝热层的厚度大于100mm时,应分层铺设,层间应压缝; | |||||||||
3 硬质或半硬质绝热管壳应用金属丝或难腐织带捆扎,其间距为300~350mm,且每节至少捆扎2道; | |||||||||
4 松散或软质绝热材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀。毡类材料在管道上包扎时,搭接处不应有空隙。 | |||||||||
11 | 管道防潮层的施工应符合下列规定: | 按数量抽查10%,且不得少于10m。 | 尺量、观察检查。 | ||||||
1 防潮层应紧密粘贴在绝热层上,封闭良好,不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷; | |||||||||
2 立管的防潮层,应由管道的低端向高端敷设,环向搭接的缝口应朝向低端;纵向的搭接缝应位于管道的侧面,并顺水 | |||||||||
3 卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时,卷材的搭接宽度宜为30~50mm。 | |||||||||
12 | 金属保护壳的施工,应符合下列规定: | 按数量抽查10%。 | 观察检查。 | ||||||
1 应紧贴绝热层,不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象。接口的搭接应顺水,并有凸筋加强,搭接尺寸为20~25mm。采用自功螺丝固定时,螺钉间距应匀称,并不得刺破防潮层。 | |||||||||
2 户外金属保护壳的纵、横向接缝,应顺水;其纵向接缝应位于管道的侧面。金属保护壳与外墙面或屋顶的交接处应加设泛水。 | |||||||||
13 | 冷热源机房内制冷系统管道的外表面,应做色标。 | 按数量抽查10%。 | 观察检查。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档