导管敷设检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气分部-备用和不间断电源子分部 | 分项工程名称 | 导管敷设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303—2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 金属导管的保护连接 | 第12.1.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 钢导体、导管的连接 | 第12.1.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 塑料导管在砌体上剔槽埋设 的保护 | 第12.1.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 预埋套管的设置及安装 | 第12.1.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 导管的弯曲半径 | 第12.2.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 导管 支架 安装 | 导管支架在承力建筑 钢结构构件上安装 | 第12.2.2条 第1款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属吊架安装要求 | 第12.2.2条 第2款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属支架防腐 | 第12.2.2条 第3款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导管支架安装质量 | 第12.2.2条 第4款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 暗配导管的埋设深度 | 第12.2.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 导管管口的设置要求 | 第12.2.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 室外导管敷设 | 第12.2.5条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 明配电气导管敷设 | 第12.2.6条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 塑料 导管 敷设 要求 | 管口应平滑,管、盒 (箱)的连接接口要求 | 第12.2.7条 第1款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直埋刚性塑料导管的 保护措施 | 第12.2.7条 第2款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋设在墙内或混凝土 内塑料导管的型号 | 第12.2.7条 第3款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明敷刚性塑料导管的 温度补偿装置 | 第12.2.7条 第4款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导管敷设检验批质量验收记录(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71240/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 8 | 可弯曲 金属导 管及柔 性导管 的敷设 | 连接刚性导管与电器设备、 器具时,柔性导管的长度 | 第12.2.8条 第1款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可弯曲金属导管或柔性导管的 专用接头;防液型可弯曲金属 导管或柔性导管的连接处理 | 第12.2.8条 第2款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可弯曲金属导管的保护措施 | 第12.2.8条 第3款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明配金属、非金属柔性导管固 定点间距 | 第12.2.8条 第4款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可弯曲金属导管和金属柔性导 管不应做保护导体的接续导体 | 第12.2.8条 第5款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 导管 敷设 要求 | 防水套管的防水处理 | 第12.2.9条 第1款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刚性导管跨越建筑物变形缝处 的补偿装置 | 第12.2.9条 第2款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢导管内外壁防腐处理 | 第12.2.9条 第3款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导管与热水管、蒸汽管间的最小距离 (mm) | 导管在热水管道上面平行/交 叉敷设 | 300 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导管在蒸汽管道上面平行/交 叉敷设 | 1000 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导管在热水管道下面或水平平 行/交叉敷设 | 200 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导管在蒸汽管道下面或水平平 行/交叉敷设 | 500 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对有保温措施的热水管、蒸汽 管 | 200 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对不含可燃及易燃易爆气体的 其他管道平行/交叉敷设 | 100 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对含可燃及易燃易爆气体的管 道交叉敷设 | 100 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
达不到规定距离时应采取可靠 有效的隔离保护措施 | 第12.2.9条 第4款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档