水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 | 3.42 | 机组空载试验单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结 论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 首 次 手 动 开 机 进 行 检 查 和 测 试 | 1.1记录启动、空载开 度及上、下游水位 | 符合规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2测量各部轴承瓦温、 油温及水温,记录轴承 油面波动情况 | 应符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3测量水导、上导摆度。 测量支持盖、上机架、推 力支架,定子铁芯机座的 振动值 | 摆度应小于轴承间 隙,振动值应符合 “标准3”规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4记录水轮机各部压力 值和真空值 | 符合规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5测定顶盖排水泵运行 周期,检查水导主轴密封 工作情况 | 符合规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6测定油压装置油泵输 油周期 | 符合规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7测量手动运行时的机 组周波摆动值 | 符合规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8测量永磁机电压和频 度关系曲线,测量各相电 压及相序 | 符合规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9测量发电机残压及相 序 | 符合规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10检查自动控制和温度 巡检回路 | 应正常工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11检查主(副)励磁机 输出极性及电压调节情 况 | 符合规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12停机过程中检查转 速断电器制动加闸整定 值,记录加闸停机时间 | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(续表) | 机组空载试验单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结 论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 手 动 、 自 动 切 换 试 验 | 2.1测定导叶接力器摆 动值及摆动周期 | 接力器应无明显摆动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2在自动调节状态下, 机组转速波动相对值测 量 | 大型调速器不超过± 0.15%;中型调速器 不超过±0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 空载扰动试验检查 | 转速最大超调量不超过 扰动量的30%;超调次 数不超过两次,调节时 间应符合设计规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 机 验 组 应 过 检 速 查 试 | 4.1测量机组各部摆度振 动值 | 应符合“标准3”规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2测量各部轴承温度 | 应符合“标准3”规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3校核整定过速保护装 置的动作值 | 应符合设计规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4停机检查机组各部位 | 应无异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 自 试 动 验 开 检 机 查 | 5.1检查开、停机程序及 时间 | 应符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2高压油顶起装置 | 应能自动投入及退出,油 压正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3调速器及各自动化元 件 | 动作应正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4制动系统检查 | 能正确动作,可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 发 的 电 试 机 验 短 和 路 检 时 查 | 6.1检查发电机保护及测 量电流互感器二次电流 | 三相应平衡,电气仪表指示 正确,各继电器动作整定值 正确 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2录制发电机三相短路 特性,测量发电机轴电压 | 应符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3测量灭磁开关的时间 常数 | 应符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4检查励磁机整流子碳 刷换向情况 | 换向情况正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5复励及调差部分试验 | 应符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6模拟机组电气事故停 机 | 动作程序应符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(续表) | 机组空载试验单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结 论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 发电机定子检查性直流耐 压试验 | 应符合“标准3”规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 发电机升压时的检查和试 验 | 应符合“标准3”规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 发电机单相接地试验 | 保护继电器动作整定 值正确 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 发 电 机 空 载 时 励 磁 调 节 器 试 验 | 10.1励磁装置处于手动位 置时的励磁检查 | 工作应正常,且符合设 计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2励磁装置手动和自动 位置时的电压调整范围检 查 | 最低可调电压值应符合 设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3各种工况下的稳定性 和超调量的检查 | 摆动次数一般为2~3次。电机励磁超调量一般不超过20%;可控硅励磁超调量一般不超过 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4测量励磁调节器的开 环放大倍数 | 应符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5在等值负载情况下录 制励磁调节器各部特性 | 应符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.6测定发电机转速与电 压的变化特性 | 频率每变化1%时,其发 电压变化:对半导体型, 不超过额定电压的± 0.25%;对电磁型,不 超过额定电压的2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.7可控硅励磁系统各种 保护的模拟动作试验及调 整 | 动作应正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.8带有逆变灭磁的静止 励磁装置模拟停机工况逆 变灭磁试验 | 应符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验结果 | 共检验 | 项,合格 | 项,其中优良 | 项,优良率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有检查项目均符合质量标准,各项记录准确、齐全,全部试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次成功率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 量 人 | 施 工 单 位 | 建设 (监理) 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档