冷却塔试运转检测记录(五)GD3010272

来自广东省建筑工程统一用表2010版,点击进入

冷却塔试运转检测记录(五)
[测试结果(冷却能力)评价(计算)]
GD3010272-5
1.选用的测试结果评价计算方法:冷却水量对比法(  )/冷却水温对比法(  )/小型玻璃钢冷却塔测试及评价法(  )/其他
评价计算方法:
2.选取的测试工况如下:
第1种,工况的主要特征(参数):
第2种,工况的主要特征(参数):
第3种,工况的主要特征(参数):
3.评价(计算)公式、式中参数定义及计量单位、各种工况中各项参数的取值方法及其取值、计算结果:
4.冷却能力评价标准规定:按《冷却塔验收测试规程》CECS 118标准,当的值≥95%时,判定为达到设计要求;≥105%时,判定为超过设计要求;<95%时,
可在整改后再作一次测试,若再次测试仍<95%,可判定为不符合标准要求。
5.经上述计算,本冷却塔的冷却能力评价指标: ηSQ =符合/不符合要求。
ηSt =
注:1.本表测试结果评价(计算)按《冷却塔验收测试规程》CECS 118标准规定,并参考GB/T 7190.1~2规定。 2.测试工况应符合的试验条件:(1)安装完毕后经调试合
格或投入运行一年以内。(2)气温较高季节(宜在空气湿球温度10~31℃);无雨天或雨停后超过1h。(3)机械通风:环境风速<4m/s、阵风<6~7m/s;自然通风:环
境风速:<3m/s、阵风<5m/s,目测从风筒排出雾气团宜充满风筒出口,大气温度不存在逆温层。(4)进塔水流量应为设计值的90~110﹪。(5)进塔水温与设计值的
允差为±2℃。(6)进塔水质:总溶解固体≤5000mg/L,不含直径>5mm的机械性杂质(当水质不符合上述要求时,应考虑水质对散热效果的影响)。