落地式外脚手架检查评分表GDAQ2030104

来自广东省施工项目安全用表2012版,点击进入

落地式外脚手架检查评分表
GDAQ2030104
JGJ 59—99 表3.0.4—1

检查项目扣 分 标 准应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1 保 证 项 目施工方案 脚手架无施工方案的,扣10分10
脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的,扣10分
施工方案,不能指导施工的,扣5~8分
2立杆基础 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的,扣2分10
每10延长米立杆缺少底座、垫木的,扣5分
每10延长米无扫地杆的,扣5分
每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的,扣5分
每10延长米无排水措施的,扣3分
3架体与
建筑结
构拉结
脚手架高度在7m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处
的,扣2分
10
拉结不坚固的,每一处扣1分
4杆件间距
与剪刀撑
每10延长米立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规定要求的,
每一处扣2分
10
不按规定设置剪刀撑的,每一处扣5分
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的,扣5分
5脚手板与
防护栏杆
脚手板不满铺的,扣7~10分10
脚手板材质不符合要求的,扣7~10分
每有一处探头板的,扣2分
脚手架外侧未设置密目式安全网的,或网间不严密的,扣7~10分
施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板的,扣5分
6交底与
验 收
脚手架搭设前无交底的,扣5分10
脚手架搭设完毕未办理验收手续的,扣10分
无量化的验收内容的,扣5分
小计60
7 一 般 项 目横向水平
杆设置
不按立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆的,每有一处扣2分10
横向水平杆只固定一端的,每有一处扣1分
单排架子横向水平杆插入墙内小于24cm的,每有一处扣2分
8杆件搭接 立杆、纵向水平杆每一处搭接小于1.5m的,扣1分5
钢管立杆采用搭接的,每一处扣2分
9架体内
封 闭
施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的,扣5分5
施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的,扣5分
10脚手架
材 质
钢管直径、材质不合要求的,扣4~5分5
钢管弯曲、锈蚀严重的,扣4~5分
11通道 架体不设上下通道的,扣5分5
通道设置不符合要求的,扣1~3分
12卸料平台 卸料平台未经设计计算的,扣10分10
卸料台搭设不符合设计要求的,扣10分
卸料平台支撑系统与脚手架连结的,扣8分
卸料平台无限定荷载标牌的,扣3分
小计40
检查项目合计100
检查人员:
年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理