建筑采暖工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||||
本细则包括:室内采暖系统,低温热水地板辐射采暖系统,供热锅炉及辅助设备安装的质量检验标准,其中陷含各系统中的主控项目,一般项目和允许偏差项目的检验方法。 | |||||||||||||||||||||
1. 室内采暖管道及配件安装 | |||||||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检验方法 | ||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 管道安装坡度(当设计未注明时) | 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度为3‰,不得小于2‰。 | 观察,水平尺、拉线、尺量检查 | |||||||||||||||||
气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰。 | |||||||||||||||||||||
散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。 | |||||||||||||||||||||
2 | 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。 | 对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录 | |||||||||||||||||||
3 | 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。 | 对照图纸查验产品合格证,并现场查看。 | |||||||||||||||||||
4 | 蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试,并做出标志。 | 对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书 | |||||||||||||||||||
5 | 方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接口,其接口应设置在垂直臂的中间位置,且接口必须焊接。 | 观察检查 | |||||||||||||||||||
6 | 方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。 | 观察检查 | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 热量表、疏水表、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。 | 对照图纸查验产品合格证 | ||||||||||||||||||
2 | 钢管管道焊口尺寸的允许偏差应符合GB50242-2002第5.3.8的规定。 | 尺量检查 | |||||||||||||||||||
3 | 采暖系统入口装置及分户热计量系统入户装置,应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察 | 现场观察 | |||||||||||||||||||
4 | 散热器支管长度超过1.5m时,应在支管上安装管卡。 | 尺量和观察检查 | |||||||||||||||||||
5 | 上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。 | 观察检查 | |||||||||||||||||||
6 | 在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时,干管开孔所产生的钢渣及管壁等废弃物不得残留管内,且分支管道在焊接时不得插入干管内。 | 观察检查 | |||||||||||||||||||
7 | 膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。 | 观察检查 | |||||||||||||||||||
8 | 当采暖热媒为110~1300C的高温时,管道可拆卸件应使用法兰,不得使用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。 | 观察和查验进料单 | |||||||||||||||||||
9 | 焊接钢管管径大于32mm的管道转弯,在作为自然补偿时应使用煨弯。塑料管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯。 | 观察检查。 | |||||||||||||||||||
10 | 管道、金属支架和设备的防腐和涂料应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。 | 现场观察检查 | |||||||||||||||||||
11 | 管道和设备的允许偏差应符合GB50242-2002规定中表4.4.8的规定 | ||||||||||||||||||||
12 | 采暖管道安装的允许偏差应符合下表8.2.18的规定 | ||||||||||||||||||||
采暖管道的安装 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 | ||||||||||||||||||
1 | 横管道纵、横方向弯曲(mm) | 每1米 | 管径≤100mm | 1 | 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 | ||||||||||||||||
管径>100mm | 1.5 | ||||||||||||||||||||
全长 | 管径≤100mm | 不大于13 | |||||||||||||||||||
(25m以上) | 管径>100mm | 不大于25 | |||||||||||||||||||
2 | 立管垂直度(mm) | 每 1 米 | 2 | 吊线和尺量检查 | |||||||||||||||||
全长(5米以上) | 不大于10 | ||||||||||||||||||||
3 | 弯 管 | 椭 圆 率 | 管径≤100mm | 用外卡钳和尺量检查 | |||||||||||||||||
管径>100mm | |||||||||||||||||||||
折皱不平度 (mm) | 管径≤100mm | 4 | |||||||||||||||||||
管径>100mm | 5 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档