登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

GD-C5-71288_机房供配电系统检验批质量验收记录

来自广东省建筑工程统一用表2017(综合版),点击进入

机房供配电系统检验批质量验收记录
GD-C5-71288
单位(子单位)
工程名称
分部(子分部)
工程名称
建筑智能化分部-机房子分部分项工程名称空气调节系统分项
施工单位项目负责人检验批容量
分包单位分包单位
项目负责人
检验批部位
施工依据《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010验收依据《智能建筑工程施工规范》
GB50606—2010
验收项目设计要求及
规范规定
最小/实际
抽样数量
检查记录
检查
结果



1材料、器具、设备进场质
量检测
第3.5.1条/
2系统
测试应符合设计要求
电气装置与其他系统
的联锁动作的正确性、响应时间及顺序
第17.2.2条/
电线、电缆及电气装
置的相序的正确性
第17.2.2条/
柴油发电机组的启动
时间,输出电压、电
流及频率
第17.2.2条/
不间断电源的输出电
压、电流、波形参数
及切换时间
第17.2.2条/

般项目
1配电柜和配电箱安装支架
的制作尺寸应与配电柜和
配电箱的尺寸匹配,安装
应牢固,并应可靠接地
第17.2.2条
第1款
/
2线槽、线管和线缆的施工
应符合本规范规定
第17.2.2条
第2款
/
3灯具
、开关和各种电气控制装置以及各种插座安装
灯具、开关和插座安
装应牢固,位置准确,
开关位置应与灯位相
对应
第17.2.2条
第3款
/
同一房间,同一平面
高度的插座面板应水平
/
灯具的支架、吊架、
固定点位置的确定应符合牢固安全、整齐美观的原则
/
灯具、配电箱安装完毕
后,每条支路进行绝缘
摇测,绝缘电阻应大于
1MΩ并应做好记录
/
机房地板应满足电池组
的符合承重要求
/
4不间
断电源设备的安装
主机和电池柜应按设计
要求和产品技术要求进
行固定
第17.2.2条
第4款
/
类线缆的接线应牢固,
正确,并应作标识
/
不间断电源电池组应
接直流接地
/
施工单位
检查结果
专业工长:
项目专业质量检查员:
年 月 日
监理单位
验收结论
专业监理工程师:
年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理