砖混结构构造柱圈梁板缝模板分项工程质量管理

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









砖混结构构造柱、圈梁、板缝模板分项工程质量管理




1
依据标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002

《组合钢模板技术规范》 GB50214-2001

2、施工准备

2.1材料及主要机具:

2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。

2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(U形卡、L形插销、3形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14号)、隔离剂等。

2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。

2.2作业条件

2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线,办理预检手续。

2.2.2构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.2.3模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。

2.2.4检查构造柱内部是否清理干净,包括砖墙舌头灰、钢筋上挂的灰浆及柱根部的落地灰。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

准备工作——

支构造柱模板

——办预检

支圈梁模板

支板缝模板

3.2支模前将构造柱、圈梁及板缝处杂物全部清理干净。

3.3支模板:

3.3.1构造柱模板:

3.3.1.1砖混结构的构造柱模板,可采用木模板或定型组合钢模板。可用一般的支模方法。为防止浇筑混凝土时模板膨胀,影响外墙平整,用木模或组合钢模板贴在外墙面上,并每隔1m以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ16。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1m以内留一道,洞的平面位置在构造柱大马牙槎以外一丁头砖处。

3.3.1.2外砖内模结构的组合柱,用角模与大模板连接,在外墙处为防止浇筑混凝土挤胀变形,应进行加固处理,模板贴在外墙面上,然后用拉条拉牢。

3.3.1.3外板内模结构山墙处组合柱,模板采用木模板或组合钢模板,用斜撑支牢。

3.3.1.4根部应留置清扫口。

3.3.2圈梁模板:

3.3.2.1圈梁模板可采用木模板或定型组合钢模板上口弹线找平。

3.3.2.2圈梁模板采用落地支撑时,下面应垫方木,当用木方支撑时,下面用木楔楔紧。用钢管支撑时,高度应调整合适。

3.3.2.3钢筋绑扎完以后,模板上口宽度进行校正,并用木撑进行定位,用铁钉临时固定。如采用组合钢模板,上口应用卡具卡牢,保证圈梁的尺寸。

3.3.2.4砖混、外砖内模结构的外墙圈梁,用横带扁担穿墙,平面位置距墙两端24cm开始留洞,间距50cm左右。

3.3.3板缝模板:

3.3.3.1板缝宽度为4cm,可用50mm×50mm方木或角钢作底模。大于4cm者应当用木板做底模,宜伸入板底5~10mm留出凹槽,便于拆模后顶棚抹砂浆找平。

3.3.3.2板缝模板宜采用木支撑或钢管支撑,或采用吊杆方法。

3.3.3.3支撑下面应当采用木板和木楔垫牢,不准用砖垫。

4、质量标准

模板安装工程质量检验标准 (I)

项 目

允许偏差或允许值

检查方法

1

模板支撑、立柱位置和垫板

第4.2.1条

对照设计观察检查

观察检查

2

避免隔离剂沾污

第4.2.2条

 

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









  续上表

项 目

允许偏差或允许值

检查方法



1 模板安装的一般要求 第4.2.3条 观察检查
2 用作模板地坪、胎膜质量 第4.2.4条 观察检查
3 模板起拱高度 第4.2.5条  水准仪、拉线和尺量检查

4

预埋件预留孔允许偏差

预埋钢板中心线位置(mm)

3

 

 

 

尺量检查

 

 

 

 

 

预埋管、预留孔中心线位置(mm)

3

插筋

中心线位置(mm)

5

外露长度(mm)

+10,0

预埋螺栓

中心线位置(mm)

2

外露长度(mm)

+10,0

预留洞

中心线位置(mm)

10

尺寸(mm)

+10,0

5

模板安装允许偏差

轴线位置(mm)

5

经纬仪、水准仪、2m靠尺和塞尺、拉线和尺量检查

 

 

 

底模上表面标高(mm)

±5

截面内部尺寸

(mm)

基础

±10

柱、墙、梁

+4,-5

层高垂直度

(mm)

不大于5m

6

大于5m

8

相邻两板表面高低差(mm)

2

表面平整度(mm)

5

                模板拆除工程质量检验标准 (Ⅲ)

项 目

允许偏差或允许值

检查方法

主 控 项 目 1 底模及其支架拆除时的混凝土强度 第4.3.1条  检查同条件试件试验报告
2 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 第4.3.2条 观察
3 后浇带拆模和支顶 第4.3.3条 观察
一 般 项 目 1 避免拆模损伤 第4.3.4条 观察
2 模板拆除、堆放和清运 第4.3.5条 观察
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









注:全数检查

5、成品保护

5.1在砖墙上支撑圈梁模板时,防止撞动最上一皮砖。

5.2支完模板后,应保持模内清洁,防止掉入砖头、石子、木屑等杂物。

5.3应保护钢筋不受扰动。

6、应注意的质量问题

6.1构造柱处外墙砖挤鼓变形,支模板时应在外墙面采取加固措施。

6.2圈梁模板外胀:圈梁模板支撑没卡紧,支撑不牢固,模板上口拉杆碰坏或没钉牢固。浇筑混凝土时设专人修理模板。

6.3混凝土流坠:模板板缝过大,没有用纤维板、木板条等贴牢;外墙圈梁没有先支模板后浇筑圈梁混凝土,而是先包砖代替模板再浇筑混凝土,致使水泥浆顺砖缝流坠。

6.4板缝模板下沉:悬吊模板时铅丝没有拧紧吊牢,采用钢木支撑时,支撑下面垫木没有楔紧钉牢。

7、质量记录

7.1模板分项工程预检记录。

7.2模板分项工程质量评定资料。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理