表6.3 空气断路器安装单元工程质量评定表

来自广东省水利水电工程资料管理系统,点击进入

水利水电工程
表6.3   空气断路器安装单元工程质量评定表
单位工程名称单元工程量
分部工程名称施工单位
单元工程名称、部位检验日期年 月 日
项次检查项目质 量 标 准检 验 记 录结论
1 一般规定所有部件应齐全完好。绝缘件清洁,无损伤和变形,绝缘良好。瓷件清洁无裂纹,高强度瓷套不得修补,瓷套与金属法兰间的粘合应牢固、密实,法兰粘合面平整,无外伤或砂眼。△安全阀、减压阀及压力表应经校验合格
2 基础或支架安装的允许偏差(mm)中心距离及高度小于等于±10;预留孔中心小于等于±10;预埋螺栓中心线小于等于±2
3 断路器底座安装三相底座相间距离误差小于±5mm,安装应稳固。支持瓷套的法兰面应水平,三相联动的相间瓷套法兰面应在同一水平面上。橡皮密封无变形、开裂,密封垫圈压缩量不应超过其厚度的1/3
4 阀门系统的安装活塞、套筒、弹簧、胀圈等零部件完好、清洁。活塞动作灵活,无卡阻,弹簧符合产品要求。橡皮垫圈无变形、裂纹、弹性良好。各排气管、孔畅通
5 △灭弧室的安装锄头零件应坚固,触指镀银层完好,弹簧压力适中。灭弧室尺寸及活塞行程符合产品要求。并联电阻值应符合产品规定,并联电容值应不超过出厂值的±5%。介损值tgδ(%)≤0.5,内部应无断线,接线接触良好
6 传动装置安装 各部件连接可靠,传动机构及缓冲器动作灵活、正确无卡阻
7 操作机构安装 安装应符合GBJ147-90要求。空气管道系统在额定气压下,在24h内压降不超过10%
8 接地 应牢固,接触良好,排列整齐
9 测量提升杆绝缘电阻 符合产品技术要求
水利水电工程
续表
空气断路器安装单元工程质量评定表
项次检查项目质 量 标 准检 验 记 录结论
10 △测量每相导电回路电阻 电阻值应符合产品技术要求
11 测量分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻及直流电阻 绝缘电阻大于等于10MΩ;直流电阻应符合产品要求
12 测量支持瓷套及每个断口的直流泄漏电流 符合产品技术要求
13△工频耐压试验 试验电压标准见GB50150-91附录1,试验应无异常
14 △测量主、辅锄头分合闸配合时间动作程序及配合时间应符合产品技术要求
15 △测量主锄头分、合闸同时性 符合产品技术要求
16 测量操动机构分合闸电磁铁最低动作电压 分闸电磁铁:30%Un<U<65%Un
合闸接触器:35%Un<U<110%Un
17 操作试验 在额定操作电压(气压)下进行分合闸操作各3次,断路器应按GB50150-91第10.0.10条进行操动试验,动作正常
检验结果共检验项,合格项,其中优良项,优良率%
评 定 意 见单元工程质量等级
主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目质量
标准。试验结果为


施工
单位
建设
监理
单位
年 月 日年 月 日年 月 日
注 适用范围:额定电压小于等于330kV者。以KW—110型空气断路器一组安装为例。项次16质量标准栏,括号内数字用于自动重合闸。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理