建筑采暖工程施工质量监理实施细则 | |||||||
9.烘炉、煮炉和试运行 | |||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检验方法 | ||||
主控项目 | 1 | 锅炉火焰烘炉应符合下列规定: 1 火焰应在炉膛中央燃烧,不应有直接烧烤炉墙及炉拱。 2 烘炉时间一般不小于4d,升温应缓慢,后期烟温不应高于160℃,且持续时间不应少于24h。 3 链条炉排在烘炉过程中应定期转动。 4 烘炉的中、后期应根据锅炉水水质情况排污。 | 计时测温、操作观察检查。 | ||||
2 | 烘炉结束后应符合下列规定: 1 炉墙经烘烤后没有变形、裂纹及塌落现象。 2 炉墙砌筑砂浆含水率达到7%以下。 | 测试及观察检查。 | |||||
3 | 锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行48h的带负荷连续试运行,同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整。 | 检查烘炉、煮炉及试运行全过程。 | |||||
一般项目 | 1 | 煮炉时间一般应为2~3d,如蒸汽压力较低,可适当延长煮炉时间。非砌筑或浇注保温材料保温的锅炉,安装后可直接进行煮炉。煮炉结束后,锅筒和集箱内壁应无油垢,擦去附着物后金属表面应无锈斑。 | 打开锅筒和集箱检查孔检查。 | ||||
10.热换站安装 | |||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检验方法 | ||||
主控项目 | 1 | 热交换器应以最大工作压力的1.5倍作水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽压力加0.3Mpa;热水部分应不低于04Mpa。 | 在试验压力下,保持10min压力不降。 | ||||
2 | 高温水系统中,循环水泵和换热器的相对安装位置应按设计文件施工。 | 对照设计图纸检查。 | |||||
3 | 壳管式热交换器的安装,如设计无要求时,其封头与墙壁或屋顶的距离不得小于换热管的长度。 | 观察和尺量检查。 | |||||
一般项目 | 1 | 换热站内设备安装的允许偏差应符合本规范表13.3.10的规定。 | |||||
2 | 换热站内的循环泵、调节阀、减压器、疏水器、除污器、流量计等安装应符合本规范的相关规定。 | ||||||
3 | 换热站内管道安装的允许偏差应符合本规范表13.3.1的规定。 | ||||||
4 | 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。 |