表6.1 主变压器安装单元工程质量评定表

来自广东省水利水电工程资料管理系统,点击进入

水利水电工程
表6.1   主变压器安装单元工程质量评定表
单位工程名称单元工程量
分部工程名称施工单位
单元工程名称、部位检验日期年 月 日
项次检查项目质 量 标 准检 验 记 录结论
1 一般规定油箱及所有的附件应齐全,无锈蚀或机械损伤,无渗漏现象。各连接部位螺栓应齐全,紧固良好。套管表面无裂缝、伤痕,充油套管无渗油现象,油位指示正常
2



△2.1铁芯应无变形和多点接地。铁轭与夹件,夹件与螺杆等处的绝缘应完好,连接部位应紧固
△2.2线圈绝缘层应完好无损,各组线圈排列应整齐,间隙均匀,油路畅通。压钉应紧固,绝缘良好,防松螺母锁紧
2.3引出线△绝缘包扎紧固,无破损、拧扭现象。固定牢固,绝缘距离符合设计要求。引出线裸露部分应无毛刺或尖角,焊接良好。△引出线与套管的连接应正确,连接牢固
2.4电压切换装置△无激磁电压切换装置各分接点与线圈的连接应紧固正确.接点接触紧密,转动部位应转动灵活,密封良好,指示器指示正确。有载调压装置的各开关接点接触良好。分接线连接牢固,正确,切换部分密封良好
2.5箱体△各部位无油泥、金属屑等杂物。有绝缘围屏者,其围屏应绑扎牢
3 变压器干燥的检查检查干燥记录,应符合GBJ148-90第2.5.1~2.5.5条有关要求
4






4.1轨道检查两轨道间距离允许误差应小于2mm,轨道对设计标高允许误差应小于±2mm,轨道连接处水平允许误差应小于1mm
4.2本体就位轮距与轨距中心应对正,滚轮应加制动装置且该装置应固定牢固。装有气体继电器的箱体顶盖应有1%~1.5%的升高坡度
△4.3冷却装置安装安装前应进行密封试验无渗漏。与变压器本体及其他部位的连接应牢固,密封良好。管路阀门操作灵活,开闭位置正确。油泵运转正常。风扇电动及叶片应安装牢固。转动灵活、运转正常、无振动或过热现象。冷却装置安装完毕,试运行正常,联动正确
4.4有载调压装置的安装△传动机构应固定牢固,操作灵活无卡阻。切换开关的触头及基边线应完整,接触良好.限流电阻完事无断裂.△切换装置的工作顺序及切换时间应符合产品要求,机械联锁与电气联动作正确。△位置指示器动作正常,指示正确。油箱应密封良好,油的电气绝缘强度应符合产品技术要求。电气试验符合“标准6”要求
4.5储油柜及吸潮器安装储油柜应清洁干净,固定牢固。△油位表应动作灵活,指示正确。吸潮器与储油柜的连接管应密封良好,吸潮剂应干燥
水利水电工程
续表
主变压器安装单元工程质量评定表
项次检查项目质 量 标 准检 验 记 录结论
4






△4.6套管的安装套管表面无裂纹、伤痕,套管应试验合格各连接部位接触紧密,密封良好。充油套管不渗漏油,油位正常
4.7升高座的安装安装正确,边相倾斜角应符合制造要求。
与电流互感器中心应一致。绝缘筒应安装
牢固位置正确
4.8气体继电器的安装安装前应检验整定。安装水平,接线正确与连通管的连接应密封良好
4.9安全气道的安装内壁清洁干燥,隔膜的安装位置及油流方向正确
4.10测温装置的安装温度计应经校验,整定值符合要求,指示正确
4.11保护装置的安装配备应符合设计要求,各保护应经校验,整定值符合要求。操作及联动试验过程中保护装置应动作正常
5 △变压器油应符合GB50150-91第6.0.12条的要求
6变压器与母线或电缆的连接应符合GBJ149-90第2.1.8条、第2.2.2条、第2.3.2条的有关规定
7各接地部位应牢固可靠,并按规定涂漆。接地引下线及引下线与主接地网的连接应满足设计要求
8 △变压器整体密封检查符合GB50150-91,表19.0.1的要求
9测量绕组连同套管一起的直流电阻相间相互差别不大于2%
10检查分接头的变压比额定分接头变压比允许偏差为±0.5%,其他分接头与铭牌数据相比应无明显差别,且应符合变压比规律
11△检查三相变压器的接线组别和单相变压器的极性应与铭牌及顶盖上的符合相符
水利水电工程
续表
主变压器安装单元工程质量评定表
项次检查项目质 量 标 准检 验 记 录结论
12 测量绕组连同套管一起的绝缘电阻和吸收比 符合GB50150-91的要求(绝缘电阻不低于出厂值的70%,吸收比大于等于1.3)
13 △测量绕组连同套管一起的正切值tgδ 符合GB50150-91
14 测量绕组连同套管直流泄漏电流 GB50150-91符合要求
15 工频耐压试验 试验电压标准见GB50150-91附录1,试验中应无异常
16 与铁芯的各紧固件及铁芯引出套管与外壳的绝缘电阻测量 用2500V兆欧表测量,时间1min,应无闪络及击穿现象
17 非纯瓷套管试验 符合GB50150-91第15.0.3条的有关规定
18 18.1测量限流元件的电阻 与产品出厂测量值比较应无显著差别
18.2检查开关动、静触头动作顺序 应符合产品技术要求
18.3检查切换装置的切换过程 全部切换过程,应无开路现象
18.4检查切换装置的调压情况 电压变化范围和规律与产品出厂数据相比,应无显著差别
19 △相位检查 必须与电网相位一致
20 额定电压下的冲击合闸试验 试验5次,应无异常现象
检验结果共检验项,合格项,其中优良项,优良率%
评 定 意 见单元工程质量等级
主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目质量标准。启动
试运行





建设
监理
单位
年 月 日年 月 日年 月 日
注 适用范围:额定电压小于等于330kV,额定容量大于等于6300kVA的油浸式变压器安装。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理