登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

防烟加压送风系统送风量测试记录(三)GD3010270-3

来自广东省建筑工程统一用表2010(深圳版),点击进入

防烟加压送风系统送风量测试记录(三)
(按“流速法”测试计算加压送风量专页)
GD3010270-3











测试





1.按开启起火楼层疏散通道时相对保持门洞处风速的方法(即流速法)计算加压送风量公式:
门洞断面平均风速
系统负担
的楼层数
送风部位送风量
(/h)
送风部位(防烟
楼梯间及其合用
前室分别送风)
送风量
(/h)
送风
部位
送风量
(/h)
防烟楼梯
间采用自
然排烟,
前室或合
用前室不
具自然排
烟条件时
送风量
(/h)
<20层防烟楼梯
间(前室
不送风)
25000~
30000
防烟楼梯间16000~20000消防
电梯
间前
15000~
20000
22000~
27000
合用前室13000~16000
20~32层35000~
40000
防烟楼梯间20000~2500022000~
27000
28000~
32000
合用前室18000~22000
(2)高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的加压送风量应由设计计算或按上表
的规定确定。当设计计算的送风量与上表所列的值不一致时,应按两者中较大值确定。
(3)送风量的上、下限值选取应根据楼层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定。
(4)超过32层的高层(超高层)建筑,其防烟加压送风系统及送风量应分段设计。
(5)封闭避难层(间)的防烟加压送风量应按避难层(间)净面积每㎡不小于30/h计算。
3.相关参数测试选取/计算结果(见下表所列)
防 烟 疏 散 门 洞 断 面 相 关 参 数
平均
风速
测点①测点②测点③测点④测点⑤
(m/s)
对测试(计算)送风量评定结果:
备注(规范或设计规定值,以及其他相关的参数测试、选取、计算等说明):

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理