自动扶梯(人行道)电气装置安装检测记录(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2302037-14SZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 安装位置 编号 | 检查(测 试)日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测项目 | 检测内容及其标准要求 | 检测结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主电源开关 | 位于驱动主机附近,宜距地面1.3~1.5m,每梯独立(各台易识别), 容量适当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不应切断与电梯有关的照明、通风、插座及报警电路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关照明、 通风和插座 | 电源应为永久性和固定的,可由相应的主开关进线侧获得,并在主 开关近旁设置电源开关进行控制,各开关应有标置以示区别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机房应设照明灯,金属结构的机房应设安全电压行灯照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机房应配备2P+PE型220V电源插座(具有过流漏电保护)或安全电压 的电源插座,220V插座和安全电压插座均设明显标置以示区别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地保护 | 所有电气设备的外露可导电部分均应可靠接地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护线与工作零线始终分开,并采用黄绿双色绝缘导线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护线的截面积应符合有关建筑电气的设计和施工质量验收规范的 要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各接地保护端连接可靠,且易识别,接地支线直接与干线连接, 不得相互串联接地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制屏柜 | 布局合理,固定可靠,安装位置符合电梯“土建”布置图的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度偏差符合有关技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度范围(≮0.5m)前方自由空间深度≮0.8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属电线管 (槽)、构架、 金件 | 敷设工艺、质量符合有关建筑电气规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与机械部件的距离应符合有关技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷设应平直、整齐、牢固,水平和垂直偏差应符合有关技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均应可靠接地(含跨接),但线槽、软管不得作保护线使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均应可靠防腐(涂防锈漆或镀锌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线槽 | 在机房地面敷设时,其壁厚及强度应符合有关技术文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装牢固,每根线槽不应小于2点固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口严密、连接牢靠,槽盖齐全平整,固定可靠,便于开启 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出线口位置正确,有防止伤线措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线管 | 应用管卡子固定,间距均匀(应按电气安装工艺质量标准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与线槽、箱、盒连接处用锁母锁紧,管口装设护口配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在混凝土、砖内暗敷设时,保护层厚度≮15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线箱、盒 | 安装位置正确、平整牢固、盖板及固定螺钉齐全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属软管 | 用于不易受机械损伤的分支线路,长度≯2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得损伤和松散,与箱、盒设备连接处使用专用接头可靠连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装平直,固定间距≯1m,端头固定距离≯0.1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯曲半径≮金属软管外径的4倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装单位检查评定结论 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查测试人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档