表5.10 35kV及以下电缆线路安装单元工程质量评定表

来自广东省水利水电工程资料管理系统,点击进入

水利水电工程
表5.10 35kV及以下电缆线路安装单元工程质量评定表
单位工程名称单元工程量
分部工程名称施工单位
单元工程名称、部位检验日期年 月 日
项次检 查 项 目质 量 标 准检 验 记 录结论
1 一般规定电缆附件齐全,符合国家标准规定,电缆隐蔽工程应有验收签证,电缆防火设施的安装应符合设计规定
2 电缆支架安装平整牢固,排列整齐、均匀,成排安装的支架高度应一致,允许偏差小于等于±5mm。支架横档至沟顶、楼板、沟底的距离应符合设计要求。支架与电缆沟或建筑物的坡度相同。托架的制作安装应符合设计要求。支架应涂刷防腐漆和油漆,漆层完好,按规定可靠接地
3 3.1加工弯制每根电缆管弯头小于等于3个,直角弯头小于等于2个,管的弯曲半径不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。管子弯制后无裂纹,弯扁程度不大于管子外径的10%。管口平齐呈喇叭形,无毛刺
3.2敷设与连接安装牢固、整齐,裸露的金属管应刷防腐漆。连接紧密,出入地沟、隧道、建筑物的管口应密封。管道内清洁无杂物
4 4.1敷设前的检查电缆无扭曲变形,外表无损伤。绝缘层无损伤,铠装层不松散。电缆绝缘电阻应符合GB50150-91的要求
4.2电缆的敷设数量、位置与电缆统计书、图纸相符,厂房内,隧道、沟道内敷设、排列顺序应符合GB50168-92规定。电缆排列整齐。△最小弯曲半径大于等于10倍电缆外径。标志牌齐全、清晰、正确
4.3电缆固定垂直敷设(或超过45倾斜敷设)应在每个支架上固定,水平敷设时在电缆首末两端及转弯处固定,各固定支持点间的距离符合设计规定
5 5.1敷设明敷电缆应剥除麻护层,并列敷设的电缆相互间净距符合设计要求,并联运行的电力电缆其长度应相等
△5.2电缆头制作电缆终端头和接头的制作符合《规范》要求
△5.3电气试验绝缘电阻:绝缘良好,达到敷设前要求。直流耐压试验无异常。试验过程中泄漏电流应稳定
无异常
检验结果共检验项,合格项,其中优良项,优良率%
评 定 意 见单元工程质量等级
主要检查项目符合质量标准,一般检查项目全部质量标准。
试验结果运行


施工
单位
建设
(监理)
单位
年 月 日年 月 日年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理