表6.6 隔离开关安装单元工程质量评定表

来自广东省水利水电工程资料管理系统,点击进入

水利水电工程
表6.6   隔离开关安装单元工程质量评定表
单位工程名称单元工程量
分部工程名称施工单位
单元工程名称、部位检验日期年 月 日
项次检查项目质量标准(或允许偏差mm)检 验 记 录结论
1 外观检查所有部件、附件齐全无损伤、变形及锈蚀,瓷件应无裂纹及破损。固定部分安装正确,固定牢固。操动机构部件齐全,连接紧固动作灵活。液压操作机构油位正常,无渗漏油。气压操作机构密封应良好,无漏气现象
2 开关组装相间距离允许误差:110kV及以下应小于±10mm,110kV以下开关应小于等于±20。支持绝缘子与底座平面应垂直且固定牢固。同一绝缘子支柱的各绝缘子中心线应在同一中心线上。同相各绝缘子支柱的中心线应在同一垂直面内。均压环应安装牢固平整
3 △导电部分检查触头应接触紧密,两侧压力均匀。接触表面应平整,无氧化膜。触头及开关与母线的接触面用厚0.05mm×10mm塞尺检查:线接触塞入深度小于4;接触面宽度在60mm以上,塞入深度小于6。三相触头的前后差值应符合产品技术规定(小于等于10mm)。开关与母线的连接应符合“标准6”的要求
4 操动机构及传动装置检查应符合GB147-90第8.2.4第8.2.5条的有关规定
5 接地应牢固,可靠
6 △交流耐压试验试验电压标准见GB50150-91附录1,试验中应无异常
7 测量操动机构线圈的最低动作电压符合GB50150-91第14.0.7条规定,其中压值为80%~110%Un
8 开关动作情况检查在额定操作电压(气压、液压)下进行分合闸操作各3次,动作正常
检验结果共检验项,合格项,其中优良项,优良率%
评 定 意 见单元工程质量等级
主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目质量标准。
试验结果


施工
单位
建设
监理
单位
年 月 日年 月 日年 月 日