登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

地下建筑防水工程

来自广东省监理资料模板,点击进入

地下防水工程施工质量监理实施细则
(二)地下建筑防水工程
1、防水混凝土
项目项次内容检验方法
主控项目1防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。
2防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。检查混凝土抗压、抗渗试验报告。
3防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
一般项目1防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。观察和尺量检查
2防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。用刻度放大镜检查。
3防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为+15mm,—10mm;迎水面钢筋保护厚度不应小于50mm,其允许偏差为±10mm。尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
2、水泥砂浆防水层
项目项次内容检验方法
主控项目1水泥砂浆防水层的原材料及配合比必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报各。
2水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。观察和用小锤轻击检查。
一般项目1水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷;阴阳角处应做成圆弧形。观察检查。
2水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密。观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
3水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。观察和尺量检查。
3、卷材防水层
项目项次内容检验方法
主控项目1卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
2卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。观察检查和检查隐蔽工程验收记录
一般项目1卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。观察检查和检查隐蔽工程验收记录
2卷材防水层的搭拉缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。观察检查
3侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。观察检查
4卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。观察和尺量检查。
地下防水工程施工质量监理实施细则
(二)地下建筑防水工程(续)
4、涂料防水层
项目项次内容检验方法
主控项目1涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。
2涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。观察检查和检查隐蔽工程验收记录
一般项目1涂料防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。观察检查和检查隐蔽工程验收记录
2涂料防水层的应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡、露治体和翘边等缺陷。观察检查
3涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。针测法或割取20mm×20mm实样用卡尺测量。
4侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。观察检查。
5、塑料板防水层
项目项次内容检验方法
主控项目1防水层所用塑料板及配套材料必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。
2塑料板的搭接缝必须采用热风焊接,不得有渗漏。双焊缝间空腔内充气检查。
一般项目1塑料板防水层的基面应坚实、平整、圆顺,无漏水现象;阴阳角处应做成圆弧形。观察和尺量检查
2塑料板的铺设应平顺并与基层固定牢固,不得有下垂、绷紧和破损现象。观察检查
3塑料板撒拉宽度的允许偏差为-10mm。尺理检查。
6、金属板防水层
项目项次内容检验方法
主控项目1金属防水层所采用的金属板材和焊条(剂)必须符合设计要求。检查出厂合格证或质量检验报告和现场抽样试验报告。
2焊工必须经考试合格并取得相应的执业资格证书。检查焊工执业资格证书和考核日期。
一般项目1金属板表面不得有明显凹面和损伤。观察检查
2焊适不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑、针状气孔等缺陷。观察检查和无损检查。
3焊缝的焊波应均匀,焊渣和飞溅物应清除干净;保护涂层不得有漏涂、脱皮的反锈现象。观察检查。
7、细部构造
项目项次内容检验方法
主控项目1细部构造所用止水带、遇水膨胀橡胶腻子止水条和接缝密封材料必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样试验报告。
2变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造作法,均须符合设计要求,严禁有渗漏。观察检查和检查隐蔽工程 验收记录。
一般项目1中埋式止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
2穿墙管止环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做防腐处理。观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
3接颖处混凝土表面应密实、洁净、干燥;密封材料应嵌填严密、粘结牢固,不得有开裂、鼓沟和下塌现象。观察检查。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理