登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

GD-C5-71256_线缆敷设检验批质量验收记录

来自广东省建筑工程统一用表2017(安装版),点击进入

线缆敷设检验批质量验收记录
GD-C5-71256
单位(子单位)
工程名称
分部(子分部)
工程名称
建筑智能化分部-综合布线系统子分部分项工程名称线缆敷设分项
施工单位项目负责人检验批容量
分包单位分包单位
项目负责人
检验批部位
施工依据《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010验收依据《智能建筑工程施工规范》
GB50606—2010
验收项目设计要求及
规范规定
最小/实际
抽样数量
检查记录
检查
结果



1材料、器具、设备进场质量检测第3.5.1条/
2线缆两端应有防水、耐摩擦的永久
性标签,标签书写应清晰、准确
第4.5.1条
第3款
/
3报警线缆连接应在端子箱或分支盒
内进行,导线连接应采用可靠压接或焊接
第13.2.1条
第2款
/
4火灾自动报警系统的线缆应符合
防火设计要求
第13.1.3条
第3款
/
5火灾自动报警系统,按规范检查
线缆的种类、电压等级
第13.1.3条
第4款
/

般项目
1桥架、线管内线缆间不应拧绞,
线缆间不得有接头
第4.5.2条
第7款
/
2线缆的最小允许弯曲半径应符合
国家标准规定
第4.4.3条/
3线管出线口与设备接线端子之间,
应采用金属软管连接,金属软管
长度不宜超过2m,不得将线裸露
第4.4.4条/
4桥架内线缆应排列整齐,不得拧绞;
在线缆进出桥架部位、转弯处应绑
扎固定;垂直桥架内线缆绑扎固定
点间隔不宜大于1.5m
第4.4.5条/
5线缆穿越建筑物变形缝时应留置
相适应的补偿余量
第4.4.6条/
线缆敷设检验批质量验收记录(续)
GD-C5-71256/1
验收项目设计要求及
规范规定
最小/实际
抽样数量
检查记录
检查
结果

般规定
6


线
线缆布放应自然平直,不应受
外力挤压和损伤
第5.2.1条
第1款
/
线缆布放宜留不小于0.15m余量第5.2.1条
第2款
/
从配线架引向工作区各信息端
口4对对绞电缆的长度不应大于90m
第5.2.1条
第3款
/
线缆敷设拉力及其他保护措施
应符合产品厂家的施工要求
第5.2.1条
第4款
/
线缆弯曲半径宜符合规定第5.2.1条
第5款
/
线缆间净距应符合规定第5.2.1条
第6款
/
室内光缆桥架内敷设时宜在绑
扎固定处加装垫套
第5.2.1条
第7款
/
线缆敷设施工时,现场应安装稳
固的临时线号标签,线缆上配线
架、打模块前应安装永久线号标
第5.2.1条
第8款
/
线缆经过桥架、管线拐弯处,应
保证线缆紧贴底部,且不应悬空、
不受牵引力。在桥架的拐弯处
应采取绑扎或其他形式固定
第5.2.1条
第9款
/
距信息点最近的一个过线盒穿线
时应宜留有不小于0.15m的余量
第5.2.1条
第10款
/
施工单位
检查结果
专业工长:
项目专业质量检查员:
年 月 日
监理单位
验收结论
专业监理工程师:
年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理