悬挑式脚手架检查评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣 10 分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项施工方案未按规定审核、审批,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论 证,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 悬挑 钢梁 | 钢梁截面高度未按设计确定或载面形式不符合设计和规范要求,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢梁固定段长度小于悬挑段长度的 1.25 倍,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施不符合设计和规范要求, 扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 架体 稳定 | 立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施,每处扣 2 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定,每处扣 2 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纵横向扫地杆的设置不符合规范要求,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未在架体外侧设置连续式剪刀撑,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未按规定设置横向斜撑,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体未按规定与建筑结构拉节,每处扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 脚手板 | 脚手板规格、材质不符合要求,扣 5~10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 荷 载 | 架体施工荷载超过设计规定,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工荷载堆放不均匀,每处扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 交底与 验 收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣 5~10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣 6 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体搭设完毕未办理验收手续,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 一 般 项 一 般 项 目 | 杆件 间距 | 立杆间距、纵向水平杆步距超过设计或规范要求,每处扣 2 分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣 2 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣 2 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 架体 防护 | 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣 5 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作业层架体外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣 3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 层间 防护 | 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用 安全平网封闭,扣 5 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作业层与建筑物之间未进行封闭,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体底层沿建筑结构边缘,悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取封闭措 施或封闭不严,扣 2~8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体底层未进行封闭或封闭不严,扣 2~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 构配件 材质 | 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求,扣 5~10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档