室内热水系统辅助设备安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05030201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水 及采暖分部-室内热水系统子分部 | 分项工程名称 | 辅助设备安装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量 验收规范》GB50242-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 集热排管及上、下集管作水压试验 | 第6.3.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热交换器以工作压力的1.5倍作水压试验 | 第6.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验 | 第6.3.5条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水泵基础 | 第6.3.3条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水泵试运转温升 | 第6.3.4条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 太阳能热水器安装 | 第6.3.6条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 太阳能热水器上、下集箱的循环 管道坡度 | 第6.3.7条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水箱底部与上水管间距 | 第6.3.8条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 集热排管安装紧固 | 第6.3.9条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 热水器最低处安装泄水装置 | 第6.3.10条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 热水箱及上、下集管等循环管道均应保温 | 第6.3.11条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以水作介质的太阳能热水器,在 0℃以下地区使用,应采取防冻措施 | 第6.3.12条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 设 备 安 装 允 许 偏 差 | 静置设备 | 坐标 | 15mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±5mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度每米 | 5mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心 式水泵 | 立式水泵垂直度每米 | 0.1mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卧式水泵水平度每米 | 0.1mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联轴器同 心度 | 轴向倾斜 (每米) | 0.8mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
径向位移 | 0.1mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 热水器 安装 | 标高 | 中心线距地面 | ±20mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝向 | 最大偏移角 | 不大于15° | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长(施工员): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档