电梯电气装置绝缘电阻检测记录

来自广东省建筑工程统一用表2010(深圳版),点击进入

电梯电气装置安装检测记录(一)
GD2302038-26SZ
单位(子单位)工程名称 安装位置 编号检查(测
试)日期
年 月 日
检 测 项 目检测内容及其标准要求检测结果
主电源开关 位于机房入口处,宜距地面1.3~1.5m,每梯独立(各台易识别),容量适当
不应切断与电梯有关的照明、通风、插座及报警电路
轿厢照明和通风
电路
电源可由相应的主开关进线侧获得,并在主开关近旁设置电源开关进行
控制,各开关应有标志以示区别
轿厢内照明度≮50lx
轿厢照明及插座 应装设照明装置,或设置安全电压的电源插座(供行灯)
轿顶检修用的220V电源插座,应选用2P+PE型,具有过流漏电保护,并设
明显标志
接地保护 所有电气设备的外露可导电部分均应可靠接地
保护线与工作零线始终分开,并采用黄绿双色绝缘导线
保护线的截面积应符合有关建筑电气的设计和施工质量验收规范的要求
各接地保护端连接可靠,且易识别,接地支线直接与干线连接,不得相互
串联接地
电梯轿厢可利用随行电缆的钢芯或不小于2根芯线接地
控制屏距 布局合理,固定可靠,安装位置符合电梯“土建”布置图的要求
垂直度偏差符合有关技术要求
正面距门窗、维修侧距墙均≮600mm
距机械设备≮500mm
金属电线管、槽、
构架、金件
敷设工艺、质量符合有关建筑电气规范
与机械部件的距离应符合有关技术要求
敷设应平直、整齐、牢固,水平和垂直偏差应符合有关技术要求
均应可靠接地(含跨接),但线槽、软管不得作保护线使用
轿顶电线应敷设在被固定的金属电线管、槽内
均应可靠防腐,涂防锈漆(或镀锌)
电线槽 在机房地面敷设时,其壁厚及强度应符合有关技术文件要求
安装牢固,每根线槽不应小于2点固定
接口严密、连接牢靠,槽盖齐全平整、固定可靠、便于开启
出线口有防止伤线措施,位置正确
主电源开关 应用管卡子固定,间距均匀(应按电气安装工艺质量标准)
与线槽、箱、盒连接处用锁母锁紧,管口装设护口
在混凝土、砖内暗敷设时,保护层厚度≮15mm
接线箱、盒 安装位置正确、平整牢固、盖板及固定螺钉齐全
消防开关盒 设在基站唤盒的上方,其底边距地面高度应符合有关技术文件要求(宜
为1.6~1.7m)
安装单位检
查评定结论
专业工长(施工员)施工班组长
检查测试人员
项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)
单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理