水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6.4 六氟化硫断路器安装单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 一般规定 | 所有零件应齐全完好。绝缘元件应无变形、受潮、裂纹,绝缘良好。充有SF₆气体和N₂气体的部件,其压力值应符合产品说明书的规定。并联电阻、电容器及合闸电阻的规格应符合制造厂的规定。密度断电器和压力表应经校验合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 基础或支架安装的允许偏差(mm) | 基础中心距及高度(△L、△H≤±10;预留孔中心△Φ≤±10;预埋螺栓中心 L₂≤±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 断路器的组装 | 部件编号正确,组装顺序符合产品规定。零部件安装位置正确、牢固,并应符合制造厂的水平或垂直要求。同相各支柱瓷套法兰面在同一水平上,支柱中心线距离误差小于等于±5mm,相间中心距离误差小于等于±5mm。绝缘支柱出线套管垂直于底架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 导电回路安装 | 接触面应平整,接触良好。载流部分的可挠连接无折损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 操作机构安装 | 操作机构应固定牢固,表面清洁完整。液压操作机构应无渗油,油位正常。各连接管路应密封良好,阀门动作正常。油漆完整,接地良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 断路器支架接地 | 应牢固,可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | △SF₆气体的检验及充装 | 符合GBJ147-90第5.3.1~5.3.4条规定,新SF气体充装前应抽样复验,气体质量应符合《SF气体质量标准》,含水量小于8ppm,断路器内气体含水量小于150ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 测量绝缘操作杆的绝缘电阻 | 符合GB50150-91第9.0.2条要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 测量每相导电回路的电阻 | 应符合产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六氟化硫断路器安装单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 工频耐压试验 | 按产品出厂试验电压的80%进行,试验应无异常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 测量灭弧室的并联电阻和均压电容器的电容量、tgδ(%) | 符合产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | △测量断路器分、合闸时间及主、副触头分合闸的同时性及主、副触头配合时间 | 各实测值均应符合产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 测量断路器合闸电阻投入埋单及其电阻值 | 应符合产品要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 测量断路器分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻及直流电阻 | 绝缘电阻大于等于10MΩ;直流电阻应符合产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 操作试验 | 按GB50150-91第12.0.11条进行,动作应正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验结果 | 共检验 | 项,合格 | 项,其中优良 | 项,优良率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目 | 质量标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 量 人 | 施 工 单 位 | 建设 (监理) 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 适用范围:额定电压小于等于330kV者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |