第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点
七、电气工程
1、防雷及接地
建筑物接地包括防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏敝接地。
(1)接地体质量监理
a.按设计要求将底板、柱钢主筋连接。
b.钢筋搭接长度符合规范6倍直径的要求。
c.将引出线主筋标记做好。
d.进行接地电阻的粗测,注意预留二根扁钢引至室外,以便补做接地装置。
(2)接地干线、防雷引下线安装监理
a.干线穿墙应加套管保护。
b.接地干线应设有为今后测量接地电阻而预备的断接片子。
c.接地干线敷设应平直,水平度及垂直度允许偏差2/1000,全长不超过10mm。
d.利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。
e.接地干线的连接质量符合标准要求。
(3)避雷针安装监理要点
a.所有金属部件必须镀锌,锌层破坏部分作防腐处理。
b.避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差为3/1000。
c.建筑物屋顶有突出物,如透气管、铁栏杆、天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊成一体。
(4)避雷带(或均压环)安装质量监理
a.均压环一般采用的圆钢直径不小于6mm,扁钢不小于24mm×4mm。
b.避雷带明敷时,支架高度为10~20mm,其间距不大于1.5m。
c.工程防雷接地系统完成后,应在逐个测点进行接地电阻测试。
2、预埋配管、预留孔
(1)监理人员进行配管质量监理时应注意:
a.薄壁钢管严禁熔焊连接,必须用管箍连接。
b.套管连接时套管长度为连接管径的1.5~3倍,连接管口的对口处应在套管中心,焊口应焊接牢固严密,
尤其在管子靠模板一侧。
c.管路超过下列长度,应加装接线盒。无弯时30m,有一弯时20m,有二个弯时15m,有三个弯时8m。
垂直敷设时,根据导线截面设置接线盒距离:50mm2及以下为30m;70~95mm2时为20m;120~240mm
时为18m。
d.电线管路与其它管道最小距离同PVC管。
e.固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm;中间
的管卡最大距离应符合规范要求。
f.砼内预埋管必须在二层面筋中间。
g.当管线较多时应减少重叠交叉,以免交叉处管子高出楼板面。
(2)配管质量标准要求
a.连接紧密、管口光滑、护口齐全,明配管及其支架、吊架应平直牢固、排列整齐,暗配管保护层大
于15mm。
b.盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度小于5mm。
第十七节 本工程重点、难点及关键部位监理控制要点
3、电缆、电线敷设
(1)电缆敷设
a.电缆敷设前必须做绝缘电阻测试,1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻,要求阻值
大于等于10MΩ。测试完毕,应对电缆头进行保护。
b.电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损。
c.电缆坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确。
d.在支架上固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,1KV及其以下电
力电缆应放在1KV以上电力电缆下面。
(2)管内穿线
a.所穿导线的型号、规格、数量应符合设计要求。
b.导线在接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内的预留长度为15cm;在配电箱内的预留长度为配电箱箱体
周长的1/2;导线出户的预留长度为1.5m;公用导线在分支处,可不剪断而直接穿过。
c.一根管内的导线不应多于8根。
d.导线连接应使接头不增加电阻值;受力导线不能降低原机械强度;不能降低原绝缘强度。应按规范要
求进行连接。
e.导线在管内不得有接头。
f.导线穿完后摇测绝缘电阻,要求照明回路不小于0.5MΩ,动力线路不小于1MΩ。
4、成套配电柜及动力开关柜安装
各柜安装时,墙面、屋顶喷浆完毕,无漏水,门窗玻璃安装完,室内地面工程完,场地干净,道路畅通。
(1)柜(盘)内部检查时,电器装置及元件、绝缘资料齐全、无损伤、裂纹等缺陷。
(2)柜内设备的导电接触面与外部母线连接处必须接触紧密。
(3)柜与基础型钢间连接紧密,固定牢固,接地可靠,柜间接缝平整。
(4)柜顶上母线配制符合规范要求。
(5)对二次控制小线用500V摇表在端子板处侧试每条回路的电阻,其阻值应大于0.5兆欧。
(6)柜的试验调整由具有相应资质的单位进行。
5、配电箱安装
(1)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。
(2)配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。
(3)配电箱安装应牢固、平正。垂直箱体高50cm以下允许偏差1.5mm,箱体高50cm以上允许偏差3mm。
(4)导线与器具连接应牢固紧密,不伤线芯。压板连接时应压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导
线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。
6、灯具、吊扇、开关、插座安装
灯具、吊扇、开关、插座的安装应配合装饰工程进行施工。大型灯具及吊扇应作预埋吊钩,或用金属
膨胀螺栓作固定吊杆。
监理人员进行质量监理时应注意:它们的位置、标高是否符合设计,与其它外表面器件如喷头、风口等
是否协调,固定是否牢固,与固定面间有无空隙。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。