出入口控制(门禁)系统检验批工程质量验收记录(一)~(五)GD3040421

来自广东省建筑工程统一用表2010版,点击进入

出入口控制(门禁)系统检验批工程质量验收记录(一)
GB 50339—2003
GD3040421-1
单位(子单位)工程名称
所属子分部(系统)工程名称/
分项(子系统)工程名称
相关的验收部位
(层、区、段、房、室)
总承包施工单位项目负责人
专业承包安装单位项目负责人
施工执行的技术标准(含企业的
工艺规程、工法等)名称及编号
相关施工图名称及其图号
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003的检查项目施工单位检查评定记录监理(建设)
单位验收记录








设备及器材的进场验收除按GB 50339第3.3.4、
3.3.5条规定执行外,还应符合下列要求
第8.2.1条
1.安全技术防范产品必须经过国家或行业授权
的认证机构(或检测机构)认证(或检测)合格,
并取得相应的认证证书(或检测合格的报告)
2.产品质量检查应按GB 50339第3.2节的规定执行
安全防范系统线缆敷设、设备安装前,建筑工程
应具备下列条件:
第8.2.2条
1.预埋线缆导管、预留件、桥架等的安装符合
设计要求
2.机房、弱电竖井的建筑施工已完成
安全防范系统的电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,
电缆沟内和竖井内电的电缆敷设,电线、电缆
导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线的
施工应按《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB 50303第12章、13章、14章、15章的有关
规定执行;若上述施工有特殊要求时,应按设计
文件的要求执行
第8.2.3条
安全防范系统施工质量(含观感质量)检查验收,
应按合同技术文件、施工图设计文件进行。包括
下列内容、要求
第8.2.4条
1.对电(光)缆敷设与布线的质量检验内容如下
(1)管线的防水、防潮
(2)电(光)缆的排列位置
(3)电(光)缆的布放、绑扎第6.2.2条
(4)桥架的架设安装
(5)缆线在桥架内的安装
(6)焊接、插接头
(7)接线盒内接线
出入口控制(门禁)系统检验批工程质量验收记录(二)
GB 50339—2003
GD3040421-2
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003的检查项目施工单位检查评定记录监理(建设)
单位验收记录








2.对接地装置应检验下列安装质量第8.2.4条
(1)接地装置的材料型号规格及材质
(2)接地装置的连接质量
(3)接地装置的接地电阻
3.应检验下列设备(部件、单元、配件)的安
装部位的正确性和安装质量(包括观感质量)
(1)各类探测器
(2)各类摄像机
(3)云台
(4)防护罩
(5)各类控制器
(6)辅助电源
(7)各类电锁
(8)各类对讲设备
4.检验下列设备(部件、单元、配件)安装质量
应符合《民用闭路监视电视系统工程技术规
范》GB 50198的有关规定
(1)同轴电缆的敷设
(2)摄像机的安装
(3)机架的安装
(4)监视器的安装
出入口控制(门禁)系统检验批工程质量验收记录(三)
GB 50339—2003
GD3040421-3
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003的检查项目施工单位检查评定记录监理(建设)
单位验收记录








5.控制柜(箱、台)等的安装质量检验应按
GB 50303第6章有关规定执行
第8.2.4条
采用逐点测试的形式对下列设备(部件、单元)
的电气性能和功能进行自检
第8.2.5条
(1)各类探测器
(2)各类控制器
(3)各类执行器
安全防范系统安装及施工自检测试完成后,经
建设方同意可投入系统试运行;试运行周期
期应不少于1个月;试运行时应及时完成试运
行记录
第8.2.6条
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 施工班组长(签名)
项目专业质量检查员(签名):年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日
出入口控制(门禁)系统检验批工程质量验收记录(四)
综合防范功能检测的要求第8.3.4条
1.防范范围、重点防范部位和要害部门
的设防情况、防范功能符合设计要求;
且无防范盲区
2.各防范子系统之间联动符合设计要求
3.监控中心系统记录(包括监控的图像记录
和报警记录)的质量和保存时间符合设计
要求
4.安防系统与其他系统进行系统集成时,
按GB 50339第3.2.7条规定检查系统的
接口、通信功能和传输信息等符合设计
要求
出入口控制(门禁)系统检测的要求第8.3.7条
1.系统功能
(1)系统主机在离线的情况下,出入口(门
禁)控制器独立工作的下列功能
a.准确性
b.实时性
c.储存信息
(2)系统主机对出入口(门禁)控制器在线
控制时,控制器工作的下列功能:
a.准确性
b.实时性
c.储存信息
d.控制器与系统主机之间的信息传输
(3)系统常用电源断电后,启用备用电源
应急工作的下列功能
a.准确性
b.实时性
c.信息的存储和恢复
(4)通过系统主机、出入口(门禁)控制器
及通过其它控制终端,实时监控出入
控制点人员状况的功能
出入口控制(门禁)系统检验批工程质量验收记录(五)
GB 50339—2003
GD3040421-5
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003的检查项目施工单位检查评定记录监理(建设)
单位验收记录






(5)系统对非法强行入侵及时报警的能力第8.3.7条
(6)本系统与其他系统的联动控制功能
与消防系统的联动控制功能
(7)现场设备状态
a.现场设备接入率
b.现场设备完好率
(8)出入口管理系统的数据存储记录保存
时间应满足管理要求
2.系统的软件功能
(1)软件功能与任务书(合同书)要求的一
致性
(2)对软件按GB 50339第3.2.6条逐项测试,
应符合需求说明书规定的下列性能要求
a.时间(实时性)
b.适应性
c.稳定性
d.图形化界面友好程度
(3)软件系统操作安全性要求
a.操作人员的分级授权
b.操作人员操作信息的存储记录
(4)软件综合评审的要求:
a.软件设计与需求的一致性
b.程序与软件设计的一致性
c.文档(含软件培训教材和说明书等)
描述与程序的一致性、完整性及其标准
化程度
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 施工班组长(签名)
项目专业质量检查员(签名):年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日
注:1.出/入口控制器抽检的数量不低于20%,且不少于3台;总数不足3台时,全部检测;被检测设备的合格率为
100%者,方可判为检测合格。
2.系统单项和整体功能、联动控制功能全部检测,功能符合设计要求者为合格;合格率为100%时为系统功
能检测合格。
3.在“专业承包安装单位检查评定结果”栏中应明确清晰表达出:各类机组(系统、回路)总数、抽检数和
百分比、本检验批验收判定的依据及结论等。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理