泡沫灭火系统调试记录(一)GD3090304-1

来自广东省建筑工程统一用表2010(深圳版),点击进入

泡沫灭火系统调试记录(一)
GD3090304-1
单位(子单位)工程名称
所属子分部(系统)工程名
称/分项(子系统)工程名称
相关的施工部位
(层、区、段、房、室)
总承包施工单位项目负责人
专业承包安装单位项目负责人
施工执行的技术标准(含
企业的工艺规程、工法
等)名称及编号
与调试性能指标相关的设
计文件(图)名称及编号
系统类别及主要技术参数低倍数 /中倍数 /高倍数
调 试 的 起 止 日 期:日起至日止
调试项目调试(检查)内容、要求(方法)和合格标准调试结果(符合
/不符合要求)
1.系统动力源和备用动力
源(含电气设备)切换试验
全数检查在用和备用动力源(含电气设备)各系统。对于手动控制
系统,以手动方式进行1~2次试验;对于自动控制系统,以自动
和手动方式各进行1~2次试验。上述试验结果表明切换功能符合
要求,动力及电气设备可正常运行为合格
2.在用和备用消防泵试验 2.1运行试验 全数检查在用和备用泵按现行国标《压缩机、风机、泵安装工程
施工及验收规范》GB 50275中有关规定进行压力、流量、起(停)
时间、电机和轴承温度、渗漏量等参数的测试。符合国标、设计
及产品技术参数指标要求为合格
2.2在用与备用泵
在设计负荷下的转
换运行试验
全数检查。对于手动启动泵,以手动方式进行1~2次试验;对于
自动启动泵,以自动和手动方式各进行1~2次试验。并测试压力、
流量和自动转换的启动时间,符合设计要求为合格
3.泡沫比例混合器(装置)
调试(含混合比测试)
全数检查。混合器(装置)调试应与系统喷泡沫试验同时进行。用
流量计测量流量;用手持折射仪测量蛋白、氟蛋白等折射指数高
的泡沫液;用手持导电度测量仪测量水成膜、抗溶水成膜等折射
指数低的泡沫液。流量和混合比符合设计要求为合格
4.泡沫产生装置调试 4.1低倍数(含高背
压)泡沫产生器、中
倍数泡沫产生器喷
水试验
通过压力表作全数检查。对于储罐或不允许进行喷水试验的防护
区,喷水口可设在靠近储罐或防护区的水平管道上;关闭非试验
储罐或防护区的阀门,调节压力使之符合设计要求。产生器进口
压力符合设计要求为合格
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 调试负责人(签名)
项目专业质量检查员(签名): 年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师(签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日
注:1.本表每张只能填写同一系统的调试记录。
2.《泡沫灭火系统调试记录》(一)~(二)配套使用。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理