泡沫灭火系统调试记录(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3090304-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属子分部(系统)工程名 称/分项(子系统)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关的施工部位 (层、区、段、房、室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含 企业的工艺规程、工法 等)名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与调试性能指标相关的设 计文件(图)名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统类别及主要技术参数 | 低倍数 / | 中倍数 / | 高倍数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调 试 的 起 止 日 期: | 年 | 月 | 日起至 | 年 | 月 | 日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调试项目 | 调试(检查)内容、要求(方法)和合格标准 | 调试结果(符合 /不符合要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.系统动力源和备用动力 源(含电气设备)切换试验 | 全数检查在用和备用动力源(含电气设备)各系统。对于手动控制 系统,以手动方式进行1~2次试验;对于自动控制系统,以自动 和手动方式各进行1~2次试验。上述试验结果表明切换功能符合 要求,动力及电气设备可正常运行为合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.在用和备用消防泵试验 | 2.1运行试验 | 全数检查在用和备用泵按现行国标《压缩机、风机、泵安装工程 施工及验收规范》GB 50275中有关规定进行压力、流量、起(停) 时间、电机和轴承温度、渗漏量等参数的测试。符合国标、设计 及产品技术参数指标要求为合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2在用与备用泵 在设计负荷下的转 换运行试验 | 全数检查。对于手动启动泵,以手动方式进行1~2次试验;对于 自动启动泵,以自动和手动方式各进行1~2次试验。并测试压力、 流量和自动转换的启动时间,符合设计要求为合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.泡沫比例混合器(装置) 调试(含混合比测试) | 全数检查。混合器(装置)调试应与系统喷泡沫试验同时进行。用 流量计测量流量;用手持折射仪测量蛋白、氟蛋白等折射指数高 的泡沫液;用手持导电度测量仪测量水成膜、抗溶水成膜等折射 指数低的泡沫液。流量和混合比符合设计要求为合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.泡沫产生装置调试 | 4.1低倍数(含高背 压)泡沫产生器、中 倍数泡沫产生器喷 水试验 | 通过压力表作全数检查。对于储罐或不允许进行喷水试验的防护 区,喷水口可设在靠近储罐或防护区的水平管道上;关闭非试验 储罐或防护区的阀门,调节压力使之符合设计要求。产生器进口 压力符合设计要求为合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 调试负责人(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表每张只能填写同一系统的调试记录。 2.《泡沫灭火系统调试记录》(一)~(二)配套使用。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档