登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

市政质检.5.30 调节间、执行机构的安装和调试检验批质量验收记录

来自广东省市政工程统一用表2015版,点击进入

市政基础设施工程
调节间、执行机构的安装和调试检验批质量验收记录
市政质检·5·30
页,共
工程名称
单位工程名称
施工单位分包单位
项目经理技术负责人 施工工长
分部工程名称分项工程名称
验收部位主要工程数量
验收规范及图
GB50334-2002
施工与质量验收规范的规定施工单位检查记录监理单位
验收记录



1 调节阀的型号、位号、材质和规格
必须符合设计要求。
第12.2.1条
2 调节阀和执行机构的安装应牢固、
平整,附件齐全,接管、接线无误,
进出口方向正确。
第12.2.2条
3 执行机构与操作手轮的“开”和“
关”的方向应一致,并有标志。
第12.2.3条
施工与质量验收规范的规定不合格点的实测
偏差值或实测值
应测
点数
合格
点数
合格
率(%)




1 执行机构安装时应清扫,检查附件。第12.2.4条
2 执行机构转臂的连接处传动应灵
活、平稳,不应有明显延迟现象。
第12.2.5条
3 电动执行机构的接管、接线应准确
无误,连接紧密,导线绑扎牢固。
第12.2.6条
4 执行机构和调节阀指示器安装的位
置应与实际开度相符,并能达到“
全开”和“全关”。
第12.2.7条
5 液压执行机构的安装位置应低于调
节器。调节器一端应装有止回阀,
油路的高点应有正回阀,油路的最
高点应有排气阀。
第12.2.8条
6 电磁阀安装应牢固。连接正确、动
作灵活。
第12.2.9条
7 调节阀的阀芯泄漏试验、气动薄膜
调节阀的膜头气密性试验、电动调
节阀的绝缘试验应符合有关规定。
第12.2.10条
8 调节阀传动部分应动作灵活、平稳
,无卡阻现象。
第12.2.11条
平均合格率(%)
施工
单位
检查
意见
监理
单位
验收
结论
质检员: 监理工程师:
年 月 日 年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理