登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

电梯安装质量验收相关条件检测记录(一)GD3060214-1

来自广东省建筑工程统一用表2010(深圳版),点击进入

电梯安装质量验收相关条件检测记录(一)
GD3060214-1
单位(子单位)
工程名称
安装位置编号检查(测试)
日期
年 月 日
检 测 项 目检测试验内容及其标准(设计)要求检测结果及备注
环境清洁 满足电梯正常运行要求
气温(℃) 5~40
相对湿度(%) ≤90,在地下层的机房应加强通风防潮,或按
生产厂家的“土建”布置图等技术文件要求
通道 安全、畅通
※门窗防风雨,门不得向内开启,门宽×高≥0.6×1.8(m)
※门锁 设带锁匙的锁,且在机房内可不用锁匙开门
门口标志 设“机房重地,闲人免进”标志
※房内高差>0.5m楼地面(工
作平台)的必要设施
设置楼梯或台阶,设置高度≥0.9m的安全护栏
※地面有超过0.5m深的凹坑(
槽坑)时的防护
设置防护盖板
※与电梯无关的管线装置(设备、
物品)
不能置于其内
※永久性供电电源及开关装置 符合建筑电气设计要求(含零、地线分开)
消防电梯设耐火应急备用电源装置
主电源开关能切断正常运行的最大电流,并可
从机房入口处方便接近
供电电压波动≤额定电压的±7%
※固定的电气照明装置 地面照度≥2001x
靠近入口处设置照明开关
※检修用电源插座 设置2P+PE(交流220V)或安全电压供电插座
过载、漏电保护功能与插座匹配
※适用于相关电梯设备的火灾
探测及灭火装置
按图,注意选用适用于电器和油液的灭火装置
专业承包安装单位
检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 施工班组长(签名)
检查测试负责人(签名)
项目专业质量检查员(签名): 年 月 日
监理(建设)单位
验收结论
专业监理工程师 (签名):
(建设单位项目专业技术负责人签名):
年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理