圆形(或椭圆形等其他不规则形)金属风管及配件加工制作(或成品)质量检验记录 (四)GD3050307-4

来自广东省建筑工程统一用表2010(深圳版),点击进入

配件加工制作(或成品)质量检验记录 (四)
GD3050307-4
检验项目(含检验方法摘要)标准(或
设计)要
求值(含
理论计算
值)
被检管段编号及其实测值或观感质量定性评价(用“√”或“×”
表达)据GB 50243标准规定,按同一规格抽检≥5%~10%,且≥5段
(件)
风管
与法
兰采
用点
焊连
焊点间距最大值(mm)≤100
外观质量:焊点熔合良好;法兰与风管
紧贴;无穿透的缝隙、孔洞
风管
与法
兰采
用铆
连接
铆钉孔距最大值
(mm)
≤150(中、低压)
≤100(高压)
前后端口板材与法兰铆接
处的翻边深度最小值(mm)
≥6
外观质量:铆接牢固,无脱铆、漏铆;
翻边平整,紧贴法兰且宽度一致;咬
缝与四角处无开裂、孔洞;铆钉采用
与风管材质相同或不产生电化腐蚀的
材料
风管
段之
间采
用无
法兰
连接
普通承插连接的插入深度≥30
(mm),且应有密封措施
带加强筋承插连接的插入≥20
深度(mm),且应有密封措施
角钢加固承插连接的插入≥20
深度(mm),且应有密封措施
芯管连接的插入深度(mm),≥20
且应有密封措施;芯管板
厚不小于风管壁厚
立筋抱箍连接的风管翻边与抱箍应匹
配,结合紧固严密;抱箍板厚不小于
风管壁厚
抱箍连接的两管端应尽量≥100
靠近、对正,抱箍应居中;
抱箍板厚不小于风管壁厚,
抱箍宽度(mm)





金属板材、型材的材质、几何尺寸和涂镀
层等符合相关技术标准的要求;表面无明
显的外观质量缺陷
平面度最大偏差值(mm)用2m长
板尺及塞尺测量风管外表面与
尺之间凹凸的最大间隙
≤10
风管板材拼接的咬口缝(或铆接缝)错开,
无十字型拼接的咬口连接(或铆接)缝
风管与配件的咬口缝紧密、宽度一致;折
角平直,圆弧均匀;两端面平行;风管无
明显扭曲与翘角,表面平整
焊接风管的焊缝平整,无裂缝、凸瘤、穿
透的夹渣、气孔及其他外观焊接缺陷;焊
接后板材、型材无明显变形;焊渣及飞溅
物已清除干净
彩色涂层钢板的涂塑层设在风管内侧;加
工时避免损坏涂塑层(损坏部分应作修补)
注:观感质量定性评价采用符号表达的含意:“√”——符合或基本符合要求,“×”——不符合要求。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理