本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

★施工用电专项方案核查表

来自安徽省监理资料模板,点击进入

★施工用电专项方案核查表(台帐之六)<重点核查项目>
核查准备条件复核意见
1按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88要求编制专项施工方案。
2必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88有关工程建设强制性条文要求。
3由专职安全管理人员自检合格,并由施工项目经理提出书面申请。
序号项 目相关方案及技术措施对照结果
1外电防护在建设工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电线路的边线小于安全操作距离
时必须编制外电防护方案,可采取增设屏障,遮拦、围栏和防护网,悬挂醒
目的标志牌等防护措施,防护屏障应用绝缘材料,距离过近防护措施无法实
施时,应迁移外电线路。
2重复接地
与接零保
护系统
采用TN-S系统,重复接地不得少于3处,每一处接地电阻不大于10Ω,接地
材料应用角钢、钢管、元钢,接地线也可与建筑基础接地相连接;保护零线
应使用绿/黄双色线,保护零线与工作零线不得混接,同一施工现场电器设
备不得一部分作保护接零,一部分作保护接地。
3配电箱、
开关箱
施工现场配电系统应实行三级电配、三级保护,配电箱内应在电源内侧装设
明显断开点的隔离开关,漏电保护器装设应符合分级保护的原则,配电箱应
采用定型化产品,多路配电应明显标识。严禁使用倒顺一关。
4现场照明施工现场照明用电应设置照明配电箱,照明电线采用三芯橡套电缆线;灯具
的金属外壳及金属支架须接保护零线;灯具安装高度应符合要求,室内线路
及灯具低于2.4米的及潮湿场所,手持照明灯必须使用36V及以下安全电压电
源供电。
5配电线路架空线路必须设在专用电线杆上(砼杆、木杆)并装设横旦绝缘子,采用绝
缘导线:架设高度、线间距离、导线截面、档距、相序排列、色标应符合要
求。电缆线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,随意拖地或绑架在脚
手架上,电缆线穿越建筑物、道路和易受机械损伤的场所必须采用保护措施,
严禁使用四芯或三芯电缆外加1根电线代替五芯或四芯电缆以及老化、破皮电
缆。
6电器装置设备容量大于5.5KW的动力电路必须采用自动开关及降压启动装置,不得采用
手动开关控制;各种开关电器、熔器断丝的额定植应与其用电设备的额定植相
适应,严禁用其他金属丝代替熔丝,电器装置应使用合格产品。
7变配电
装置
配电室内应有足够的操作、维修空间、配电屏(盘)应装设计量仪表、电压表
、指示灯,短路、过负荷装置前和漏电保护器;系统标识应明显,禁令标志牌
齐全,并设置砂箱及绝缘灭火器材。
备注:1、按《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》
相关条文第26条、第31条编制、审核、必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88有关强制性条文要求。2、施工
现场配备专职电工3、本表为重点检查项目。
项目总监签字 :记录日期: 年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理