★施工用电专项方案核查表 | (台帐之六)<重点核查项目> | ||||||||||||||||||||||
核查准备条件 | 复核意见 | ||||||||||||||||||||||
1 | 按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88要求编制专项施工方案。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88有关工程建设强制性条文要求。 | ||||||||||||||||||||||
3 | 由专职安全管理人员自检合格,并由施工项目经理提出书面申请。 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 相关方案及技术措施 | 对照结果 | ||||||||||||||||||||
1 | 外电防护 | 在建设工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电线路的边线小于安全操作距离 | |||||||||||||||||||||
时必须编制外电防护方案,可采取增设屏障,遮拦、围栏和防护网,悬挂醒 | |||||||||||||||||||||||
目的标志牌等防护措施,防护屏障应用绝缘材料,距离过近防护措施无法实 | |||||||||||||||||||||||
施时,应迁移外电线路。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 重复接地
与接零保 护系统 | 采用TN-S系统,重复接地不得少于3处,每一处接地电阻不大于10Ω,接地 | |||||||||||||||||||||
材料应用角钢、钢管、元钢,接地线也可与建筑基础接地相连接;保护零线 | |||||||||||||||||||||||
应使用绿/黄双色线,保护零线与工作零线不得混接,同一施工现场电器设 | |||||||||||||||||||||||
备不得一部分作保护接零,一部分作保护接地。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 配电箱、
开关箱 | 施工现场配电系统应实行三级电配、三级保护,配电箱内应在电源内侧装设 | |||||||||||||||||||||
明显断开点的隔离开关,漏电保护器装设应符合分级保护的原则,配电箱应 | |||||||||||||||||||||||
采用定型化产品,多路配电应明显标识。严禁使用倒顺一关。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 现场照明 | 施工现场照明用电应设置照明配电箱,照明电线采用三芯橡套电缆线;灯具 | |||||||||||||||||||||
的金属外壳及金属支架须接保护零线;灯具安装高度应符合要求,室内线路 | |||||||||||||||||||||||
及灯具低于2.4米的及潮湿场所,手持照明灯必须使用36V及以下安全电压电 | |||||||||||||||||||||||
源供电。 | |||||||||||||||||||||||
5 | 配电线路 | 架空线路必须设在专用电线杆上(砼杆、木杆)并装设横旦绝缘子,采用绝 | |||||||||||||||||||||
缘导线:架设高度、线间距离、导线截面、档距、相序排列、色标应符合要 | |||||||||||||||||||||||
求。电缆线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,随意拖地或绑架在脚 | |||||||||||||||||||||||
手架上,电缆线穿越建筑物、道路和易受机械损伤的场所必须采用保护措施, | |||||||||||||||||||||||
严禁使用四芯或三芯电缆外加1根电线代替五芯或四芯电缆以及老化、破皮电 | |||||||||||||||||||||||
缆。 | |||||||||||||||||||||||
6 | 电器装置 | 设备容量大于5.5KW的动力电路必须采用自动开关及降压启动装置,不得采用 | |||||||||||||||||||||
手动开关控制;各种开关电器、熔器断丝的额定植应与其用电设备的额定植相 | |||||||||||||||||||||||
适应,严禁用其他金属丝代替熔丝,电器装置应使用合格产品。 | |||||||||||||||||||||||
7 | 变配电
装置 | 配电室内应有足够的操作、维修空间、配电屏(盘)应装设计量仪表、电压表 | |||||||||||||||||||||
、指示灯,短路、过负荷装置前和漏电保护器;系统标识应明显,禁令标志牌 | |||||||||||||||||||||||
齐全,并设置砂箱及绝缘灭火器材。 | |||||||||||||||||||||||
备注:1、按《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》 | |||||||||||||||||||||||
相关条文第26条、第31条编制、审核、必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88有关强制性条文要求。2、施工 | |||||||||||||||||||||||
现场配备专职电工3、本表为重点检查项目。 | |||||||||||||||||||||||
项目总监签字 : | 记录日期: | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |