表 6.3.4 钢筋制作及安装工序施工质量验收评定表

来自广东省水利水电工程资料管理系统,点击进入

表 6.3.4 钢筋制作及安装工序施工质量验收评定表
单位工程名称工序编号
分部工程名称施工单位
单元工程名称、部位施工日期 年 月 日 年 月 日
项次检验项目质量标准检查(测)记录合格数合格率



1钢筋的数量、规格尺寸、安装位置符合质量标准和设计的要求
2钢筋接头的力学性能符合规范要求和国家及行业有关规定
3焊接接头和焊缝外观不允许有裂缝、脱焊点、漏焊点,表面平顺,没有明显的咬边、凹陷、气孔等,钢筋不应有明显烧伤
4钢筋连接点焊及电弧焊帮条对焊接头中心纵向偏移差不大于0.5d
接头处钢筋轴线的曲折≤4°
焊缝长度允许偏差-0.5d
高度允许偏差-0.5d
表面气孔夹渣在2d长度上数量不多于2个;气孔、夹渣的直径不大于3mm
对焊剂熔槽焊焊接接头根部未焊透深度φ25~40mm钢筋≤0.15d
φ40~70mm钢筋≤0.10d
接头处钢筋中心线的位移0.10d且不大于2mm
焊缝表面(长为2d)和焊缝截面上蜂窝、气孔、非金属杂质≤1.5d
绑扎连接缺扣、松扣不大于20%且不集中
弯钩朝向正确符合设计图纸
搭接长度允许偏差-0.05设计值
表 6.3.4(续)
项次检验项目质量标准检查(测)记录合格数合格率



4





带肋钢筋冷挤压连接接头压痕处套筒外形尺寸挤压后套筒长度应为原套筒长度的1.10~1.15倍,或压痕处套筒的外径波动范围为原套筒外径的0.8~0.9倍
挤压道次符合型式检验结果
接头弯折≤4°
裂缝检查挤压后肉眼观察无裂缝
直(锥)螺纹连接接头丝头外观质量保护良好,无锈蚀和油污,牙形饱满光滑
套头外观质量无裂纹或其他肉眼可见缺陷
外露丝扣无1扣以上完整丝扣外露
螺纹匹配丝头螺纹与套筒螺纹满足连接要求,螺纹结合紧密,无明显松动,以及相应处理方法得当
5钢筋间距、保护层符合规范和设计要求



1钢筋长度方向局部偏差±1/2净保护层厚
2同一排受力钢筋间距排架、柱、梁允许偏差±0.5d
板、墙允许偏差±0.1倍间距
3双排钢筋,其排与排间距允许偏差±0.1倍排距
4梁与柱中箍筋间距允许偏差±0.1倍箍筋间距
5保护层厚度局部偏差±1/4净保护层厚
施工
单位
自评
意见
主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率%,且不合格点不集中分布。
工序质量等级评定为:
(签字,加盖公章) 年 月 日
监理
单位
复核
意见
经复核,主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率%,且不合格点不
集中分布。
工序质量等级评定为:
(签字,加盖公章) 年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理