混凝土结构工程 | |||||||
混凝土分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||
(六)混凝土配合比的质量控制 | |||||||
1、混凝土的施工配制强度可按下式确定 | |||||||
fcu,0=fcu,k+1.645σ | |||||||
式中:fcu,0——混凝土施工配制强度(N/mm); | |||||||
fcu,k——混凝土设计强度标准值(N/mm); | |||||||
σ————施工单位的混凝土强度标准差(N/mm2);当承包单位不具有近期的同一品种混凝土强度资料时, | |||||||
σ值可按下表取用 | |||||||
混凝土强度等级 | 低于C20 | C20—C35 | 高于C35 | ||||
σ | 4 | 5 | 6 | ||||
2、泵送混凝土的水泥最小用量为300kg/m3;混凝土水泥最大用量不宜超过550kg/m3。 | |||||||
3、结构用混凝土在施工前应有试配申请单和试验室签发的配合比通知单。施工中如材料有变化时,应重新申请 | |||||||
试配。配合比通知单应附配套的砂、石、水泥、外加剂及配合比试块强度试验单(30天后及时补送)。 | |||||||
4、监理工程师应对混凝土生产设备或商品混凝土厂进行实地考查、考查的主要内容是: | |||||||
(1)试验室的资质条件及工作人员上岗证是否齐全,是否有完整的技术资料和管理台帐; | |||||||
(2)技术管理工作系统、机构设置状态; | |||||||
(3)有无健全的技术管理制度,主要包括:技术合同审核、材料管理、质量检验、混凝土开盘鉴定、运输、泵 | |||||||
送、技术档案资料、操作规程和技术岗位责任制等管理制度。 | |||||||
(4)现场搅拌设备,特别是计量设备的年检各可靠程度。 | |||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |